用了这么多断的钢筋,会有安全隐患吗
liuyinwang
liuyinwang Lv.6
2013年03月06日 16:10:24
只看楼主

昨天我们去顶楼邻居家看看现浇状况,发现一个安全隐患,不知道该说不该说。 今天又去看了一下,发现那个安全隐患还在,我想还是发出来好了。 虽然不是自己家,但是安全隐患还是不能瞒的,要不然真出事了,可就麻烦大了。 各位达人,这种断钢合适用不?求证啊整个平面都是这样的断钢特写一下

昨天我们去顶楼邻居家看看现浇状况,发现一个安全隐患,不知道该说不该说。
今天又去看了一下,发现那个安全隐患还在,我想还是发出来好了。
虽然不是自己家,但是安全隐患还是不能瞒的,要不然真出事了,可就麻烦大了。
各位达人,这种断钢合适用不?求证啊
刚劲1.jpg
整个平面都是这样的
刚劲2.jpg
断钢特写一下
刚劲3.jpg

刚劲1.jpg


刚劲2.jpg


刚劲3.jpg

免费打赏
tx547655820
2013年03月11日 15:04:42
32楼
wuiyajie 发表于 2013-3-11 15:00 大于50%还符合国家规范?应该是不超过50%,地铁是这么规定的
回复
wss_304
2013年03月11日 16:57:04
33楼
abcde1871266090 发表于 2013-3-7 13:31 钢筋没有放在墙或梁上不怕拆模后落下去吗农村是这样的,浇筑混凝土的时候墙上再放钢筋3米左右,在现浇板的靠近上层,有利于受力,下层钢筋只要搭接大于等于50%,没事的。浇筑混凝土的时候拎下底层钢筋网,就当是保护层了,哈哈。土办法,不过钢筋倒是应该有弯钩的,另外间距还需适当小点。
回复
my_new_life2013
2013年03月11日 23:18:06
34楼
看起来好揪心哦
回复
monkey2503
2013年03月12日 08:13:14
35楼
呵呵 没有放竹片片算好的:lol
回复
dong6853
2013年03月12日 08:38:45
36楼
钢筋绑扎的是个p啊,请专业的去看看吧,图财害命啊!
回复
jllonelywolf
2013年03月12日 09:02:41
37楼
隐患很大:
1、端支座锚固(从图片上看没有锚固)
2、圆钢两端要加弯钩(只有搭接长度保证是不够的)
3、未绑扎(整体性差)
4、未加垫块(保护层厚度没有保证)
回复
wuiyajie
2013年03月12日 09:25:36
38楼
tx547655820 发表于 2013-3-11 15:04 应该是不超过50%,地铁是这么规定的这就对了,但是接头率也不是所有的地方都要这样限制的
回复
pqpqowowow
2013年03月12日 10:13:05
39楼
为什么不绑扎一下?
回复
tx547655820
2013年03月12日 10:16:41
40楼
wuiyajie 发表于 2013-3-12 09:25 这就对了,但是接头率也不是所有的地方都要这样限制的嗯,接头的位置是有要求的
回复
tmgc3zxh
2013年03月12日 20:18:42
41楼
估计包工头在哪里搞了个无梁楼盖,随便拿来套用了。
回复