用了这么多断的钢筋,会有安全隐患吗
liuyinwang
liuyinwang Lv.6
2013年03月06日 16:10:24
只看楼主

昨天我们去顶楼邻居家看看现浇状况,发现一个安全隐患,不知道该说不该说。 今天又去看了一下,发现那个安全隐患还在,我想还是发出来好了。 虽然不是自己家,但是安全隐患还是不能瞒的,要不然真出事了,可就麻烦大了。 各位达人,这种断钢合适用不?求证啊整个平面都是这样的断钢特写一下

昨天我们去顶楼邻居家看看现浇状况,发现一个安全隐患,不知道该说不该说。
今天又去看了一下,发现那个安全隐患还在,我想还是发出来好了。
虽然不是自己家,但是安全隐患还是不能瞒的,要不然真出事了,可就麻烦大了。
各位达人,这种断钢合适用不?求证啊
刚劲1.jpg
整个平面都是这样的
刚劲2.jpg
断钢特写一下
刚劲3.jpg

刚劲1.jpg


刚劲2.jpg


刚劲3.jpg

免费打赏
工程设计1
2014年12月01日 00:10:17
42楼
感觉一个很大的问题就是现浇板与原结构的墙、梁或者柱子的搭接如何与原结构的钢筋可靠地锚固?这不得让人堪忧,如果板跨很大,板厚有点大的情况下现浇板的时候混凝土板的自重加上钢筋绝对能压垮。板结构可靠安全度没有保障。
另外,钢筋上下不分层,钢筋不绑扎。到处到处是问题,敢住吗?
回复
出来混也要认真
2014年12月01日 10:09:45
43楼
这能行吗?
回复
出来混也要认真
2014年12月01日 10:10:10
44楼
这样做的工程会出事的。
回复
一注咨询工作室
2014年12月01日 16:04:43
45楼
这钢筋有很大问题,第一 接头没有绑扎。。第二,没有马凳筋,上下筋都在底层。。第三 没有保护层卡子,以至于浇完混凝土之后,钢筋没有握裹力。。
回复
lh1179708284
2014年12月01日 21:09:32
46楼
不错 值得参考
回复
langchenglc
2014年12月02日 10:58:20
47楼
zyb15023265759 发表于 2013-3-7 15:36 感觉一个很大的问题就是现浇板与原结构的墙、梁或者柱子的搭接如何与原结构的钢筋可靠地锚固?这不得让人堪 …看图是有植过钢筋的,旁边有钻孔的,不过植筋质量不一定保证
回复
ydp1234
2014年12月03日 14:26:19
48楼
这样是不行的,施工太粗糙,没有明确的搭接长度。
回复