大于500的消防水池分为2个,连通管设置
灬天蝎乄
灬天蝎乄 Lv.14
2013年03月06日 08:40:27
只看楼主

手头现在的一个工程经计算消防水量超过了500立方,把水池做了分隔,并在2个水池中间增加了连通管,管上设置阀门。总工审图时,提出,两个水池的分隔墙不用做成双墙,即不用设置连通管,只需是2个独立的水池即可,这样也可以减少水池的面积,给甲方节省空间,节约成本。并说即便设置了双墙,做连通管,甲方实际施工的时候也多不做。而且不设连通管的做法,消防队和审图公司都是认可的。大家现在遇到这种情况是怎么做的,是否设置了连通管,本人认为还是设置连通管比较稳妥,因为毕竟采取了分隔,单个水池储存的消防水量是不够的,如果有一套泵出现了问题,不能启动,那就只能用一半的水量来灭火。。。

2013年03月12日 11:29:38
22楼
个人认为楼主的设计好些,问题是你能拍板吗。
回复
冰是水的灵魂
2013年03月12日 11:46:21
23楼
做法详见04S803/93
回复
冰是水的灵魂
2013年03月12日 14:58:51
24楼
参标准图05S502/68
回复
jihai20062006
2013年03月12日 16:50:33
25楼
个人建议,设置连通管,相应增加了一种预防事故的措施。出于保护自己的原因,还是设置。
回复
专注注册给排水
2013年03月13日 08:55:09
26楼
可以设置一个公共的吸水池,吸水池与两个消防水池都有连接,设置阀门即可。消防泵从吸水池吸水。
回复
liu8661497
2013年08月12日 16:53:47
27楼
消防水池容量过大时应分成2个,以便水池检修、清洗时仍能保证消防用水,但2个水池都应具备独立使用的功能,各有水泵吸水管、补水进水管、泄水管、溢水管等。2个水池之间还应设置连通管和控制阀门。
这是条纹解释
回复
zengsl
2013年08月14日 16:47:18
28楼
你那个总工说的可能有点问题,连通管要设的。只不过除了独立设置连通管外,也可利用总吸水管作为连通管。连通管上的阀门必须设
回复
管道修理工
2013年09月03日 10:28:17
29楼

学习学习,呵呵
回复
huangyinian
2013年11月28日 15:59:00
30楼
wangruicheng1 发表于 2013-3-8 10:47 我支持canyue55 发表于 前天 10:22 |只看该作者 应该分两种情况。一、两台消防泵是分别从不同的水池 …呵呵,说法是没错,但是这也仅仅在吸水管是自灌吸水的情况才行,否则起不到连通作用。
回复
huangyinian
2013年11月28日 16:01:50
31楼
zengsl 发表于 2013-8-14 16:47 你那个总工说的可能有点问题,连通管要设的。只不过除了独立设置连通管外,也可利用总吸水管作为连通管。连 …这个是我见过这些回复里比较靠谱的,但是所有的这些情况都是建立在水泵吸水管自罐的情况下,才能用吸水管兼做连通管。
回复