通过现场图片您能发现什么问题吗
xyhdz2000
xyhdz2000 Lv.5
2007年09月02日 08:34:11
来自于建筑构造
只看楼主

在现场拍到的图片

在现场拍到的图片

1188693250494.JPG

免费打赏
qb281671416
2007年10月11日 16:15:00
72楼
管理不到位,标号不够,没有对拉片,养护不够,密实度不够,只有一个办法,就是打了重来
回复
jinhuiguo163
2007年10月11日 16:33:44
73楼
混凝土标号过低 过早拆模 导致粘模 没及时浇水养护 现场管理松懈 监理没责任心 施工老板台黑心!
回复
wangzhe1369
2007年10月11日 17:15:39
74楼
拆摸过早!未达到75%凝固强度!没有刷脱模剂也是原因!由于结点钢筋较密混凝土不能振密实!涨模
回复
handongyong
2007年10月11日 17:54:57
75楼
混凝土振捣不密实,养护不好。也可能与拆模有关或者模板清理不干净,并且脱模剂涂刷不均匀,拆模过早造成的
回复
内强
2007年10月11日 19:18:43
76楼
豆腐渣
回复
yijian372
2007年10月11日 19:55:14
77楼
很明显啊!!!

偷工减料!

水泥根本就不够!!!!!!

而且标号也低于应该使用的标号!!!
回复
lsc0988
2007年10月11日 19:57:31
78楼
我认为是有以下几个原因:
1、混凝土没有到期;2、模板没有清理干净;3、拆除模板时野蛮施工,4、另外从图片的右上角可以清楚地看出钢筋邦扎没有到位,施工现场管理混乱没有做到严把质量关。另外混凝土本身是否有问题这就不清楚了。
我觉得做到以下几点可以预防:
严格控制浇筑混凝土时振倒到位,确保钢筋绑扎到位没有变形,做好拉结工作,养护,不到龄期严禁拆除模板更不能野蛮施工。还有一点很重要原材料一定要合格,要经过材料复试的。。。。。。。
回复
安一心
2007年10月11日 20:01:04
79楼
没凝固前.模板受振或支架松动.强度没问题高标号水泥沙浆抹平即可,施工过程中经常遇到一般乘监工不在早搞定.
给他"研究"就没问题了.
回复
赤壁小兵
2007年10月11日 21:53:09
80楼
拆模早,强度达不到进行施工钢筋挠动。
回复
pwm70
2007年10月11日 21:57:50
81楼
1.混凝土配合比是否有问题
2.混凝土严重离析
3.振捣不密实
4.拆模过早
回复

相关推荐