通过现场图片您能发现什么问题吗
xyhdz2000
xyhdz2000 Lv.5
2007年09月02日 08:34:11
来自于建筑构造
只看楼主

在现场拍到的图片

在现场拍到的图片

1188693250494.JPG

免费打赏
co_0403
2007年10月11日 12:14:13
62楼
如果以上不是重要部位,可以把表面水泥浆刮掉,松动表面的石子。浇上高一等急的砂浆。。。。
回复
sue520
2007年10月11日 12:19:35
63楼
同意以上观点
回复
southife
2007年10月11日 12:45:02
64楼
砼标号低,拆模过早,没养护,管理没到位.
回复
yuexiadelang
2007年10月11日 13:42:34
65楼
以下是引用xsqjg25在2007-10-01 15:37:23.0发表的内容:
以下是引用tianweim在2007-09-11 09:59:41.0发表的内容:
混凝土振捣不密实,养护不好。也可能与拆模有关

同意此观点
回复
wzj021068
2007年10月11日 14:30:33
66楼
混凝土标号低,混凝土振捣不密实,养护不好。与拆模有关!严重的管理不到位、管理人员责任心差、管理人员素质差、现场监理不履行监理义务造成的后果!后果很严重!

回复
dzlld
2007年10月11日 14:34:40
67楼
拆模过早,混凝土粘模!
回复
weinihaow
2007年10月11日 14:35:43
68楼
钢筋没有保护层,砼离析了,没有养护。
回复
li472136993
2007年10月11日 14:54:47
69楼
没有震到底。现在要先在烂的地方打几个深孔。在加15mm的铁丝网。浇灌震好。《要不是地基的情况下》
回复
lixin051919
2007年10月11日 15:04:15
70楼
可能是模板漏浆,震捣过大,拆模过早.把混凝土凿开,把外漏钢筋取出,从新邦扎钢筋,混凝土标号增大一号
回复
yangjinhuiwuliu
2007年10月11日 15:11:31
71楼
同意观点
回复

相关推荐