水泵出水管软接爆裂问题
zengyum_cn
zengyum_cn Lv.2
2013年03月02日 21:47:58
来自于中央空调
只看楼主

最近一个工程,设计院把压差旁通阀设置在循环水泵进出口之间,而现在运行时水泵出水管软接老是爆裂,而承压能满足要求,是否与此有关?

最近一个工程,设计院把压差旁通阀设置在循环水泵进出口之间,而现在运行时水泵出水管软接老是爆裂,而承压能满足要求,是否与此有关?
zhouhong1959
2013年03月03日 18:08:43
2楼
伪劣产品。换个品牌产品。
回复
chachababy
2013年03月04日 09:32:45
3楼
压差旁通阀说白了就是让末端用不着的多余的水旁通回主机,保证主机流量从而不会导致流量开关动作,加在水泵进出口间就是保证水泵流量,对主机一点保护作用都没起,这个设计肯定是错的。但是软连接裂开的原因我到想不出来,水温有多高啊,该不会是旁通阀阀针拧到顶了是最小压差,相当于通路,水一直在这小循环温度一直升高?
回复
hlc701
2013年03月04日 09:39:43
4楼
进来学习学习
回复
minran
2013年03月05日 08:26:18
5楼
压差旁通阀应该安装在主机供回水总管之间啊
回复
z861511340
2013年05月21日 00:19:09
6楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
波澜不惊bobo
2013年05月23日 11:10:23
7楼
这是谁设计的,管个屁用
回复
yifeng_xx
2013年05月23日 16:51:57
8楼
压差旁通阀接在水泵的进口和出口???没看见这种搞法!
回复

相关推荐

APP内打开