320KW的电炉用两根120平方电缆,小吗?
bo_old
bo_old Lv.2
2007年09月01日 21:17:15
只看楼主

现有电炉1台,铭牌上写的是320KW一台,我配电房用两根120*3+70*2的电缆供电,实际工作电流是500A左右,但是电缆却有50度左右的温度,手摸着感到有点汤.不知是不是电缆选型有点选小了,电阻类负载选型应注意哪些?

现有电炉1台,铭牌上写的是320KW一台,我配电房用两根120*3+70*2的电缆供电,实际工作电流是500A左右,但是电缆却有50度左右的温度,手摸着感到有点汤.不知是不是电缆选型有点选小了,电阻类负载选型应注意哪些?
免费打赏
qq-abook
2007年09月08日 14:03:17
52楼
经验来说 选得小了,个人认为yjv-4*150+1*95的保险一些,选得好不好要看计算的电流,前面有好多,不提了
回复
bliuxiao
2007年09月08日 17:26:06
53楼
刚画完的图纸,因本人初学,不会标注,有哪位大哥大姐帮忙给标一下好吗?
回复
bliuxiao
2007年09月08日 17:33:56
54楼
只标一个样版也可以,拜托了,急盼!
回复
bliuxiao
2007年09月08日 17:45:47
55楼
刚画完的电气图,因为刚学,画完了不会标注了,有哪位大哥大姐能帮忙标注下吗?标个样板也行,拜托了,急盼!!
我QQ:593439343如有别的彩色效果图需要我为您效劳的尽管开口哈!
回复
加肥猫
2007年09月08日 17:48:33
56楼
应考虑电缆的校正系数
回复
yanstay
2007年09月08日 20:19:43
57楼
学习中!谢谢.
回复
liuxuesheng-001
2007年09月08日 20:51:49
58楼
,同意8楼意见。用单芯电缆较好。
2,要注意电炉之类的电热负载与其他电机类不同,在加热期间是全功率工作,然而到了保温阶段,功率就要大幅下降,一般保温时的功率仅仅为30%左右。这与工作性质有关,而且加热时间远远小于保温时间。
例如热处理炉就是如此,因此电缆的选择与常规不同。要详细掌握这些资料选择电缆才能合理。
楼主所说得不明确,是VV型的,还是YJV的?是明敷,还是暗敷?这些都会影响电缆截面的选用。如为YJV电缆明敷,我感到用YJV-1*185三根和YJV-1*95二根;在暗敷时选用YJV-1*95八根也都能满足要求。
真是学习了啊 我也高电家热的还真是没想到那么多!!!
回复
yuwenkui7506
2007年09月08日 21:24:06
59楼
我也同意8楼和11楼的意见!但有一点我想说一下,我一直都在广东工作,以这里的做法,多会使用电缆桥架,到电炉时为了安全一定会有管装保护.另外以这里的气候环境和电炉机房来说,敷设电缆时最好以50度的环境温度来考虑.
回复
zhkwer71
2007年09月09日 00:16:09
60楼
我们供电企业内部有个运行规定,线路安全电流为线路标准载流量的0.8倍。如果按这个规定320kW的电炉,需配标准载量达到577A以上的电缆才行。
回复
niuniu7409
2007年09月09日 06:31:29
61楼
电缆运行环境,敷设方式,是否通风,是否集中.是否密闭,都有关系,只是不是常规时,都要加修正系数,另外电缆本身的质时问题,及各厂家出产的电缆也不相同,能否达到设计允许载流量,都是未知,所以在选择电缆时,还是再放开一点好!
回复

相关推荐

APP内打开