320KW的电炉用两根120平方电缆,小吗?
bo_old
bo_old Lv.2
2007年09月01日 21:17:15
只看楼主

现有电炉1台,铭牌上写的是320KW一台,我配电房用两根120*3+70*2的电缆供电,实际工作电流是500A左右,但是电缆却有50度左右的温度,手摸着感到有点汤.不知是不是电缆选型有点选小了,电阻类负载选型应注意哪些?

现有电炉1台,铭牌上写的是320KW一台,我配电房用两根120*3+70*2的电缆供电,实际工作电流是500A左右,但是电缆却有50度左右的温度,手摸着感到有点汤.不知是不是电缆选型有点选小了,电阻类负载选型应注意哪些?
免费打赏
chl619
2007年09月09日 07:54:12
62楼
320KW电流为490A,3×120+2×70mm^2在30摄氏度的载流量为259A,采用两根并接时的载流量为要乘以修正系数,第一要考虑敷设方式,即有孔托盘、无孔托盘等,另外还要考虑电缆敷设的间距,入1D、2D、3D等,第三还要考虑电缆条数,有一根、两根、三根等等,其中两根多芯电缆在无孔托盘上接触敷设并且电缆托盘数量为1层,电缆条数为2条时的修正系数为0.85,这样计算下来你的2条120电缆的载流量为259×2×0.85=440A,不满足320KW设备的载流量。上述的电缆敷设是按照单层敷设来考虑的修正系数,如果为2层敷设时的修正系数为0.65,3层敷设时的修正系数为0.55。因此在选择电缆载流量时要综合考虑。
回复
zhangjichun_163
2007年09月09日 09:01:17
63楼

同意14楼的看法,yjv-2(3×150+1×75)可满足有求。
回复
zhang1longhu
2007年09月09日 10:19:55
64楼
在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜芯聚乙烯绝缘穿钢管敷设,由于这部分距离较短,因此不考虑电压降,只按安全载流量选择导线截面。
(1)电炉开关箱至电炉导线截面及开关箱内电气设备选择i)计算电流Kx = 0.3,Cosφ = 0.7Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 0.3×320/(1.732×0.38×0.7) = 208.37Aii)选择导线选择VV-3×185+2×70G50,穿焊接钢管时其安全载流量为214.24A。iii)选择电气设备选择开关箱内开关为DZ10-600/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 480A。漏电保护器为DZ10L-250/3 。__应该选择VV-3×185+2×70G50
回复
qingwa111
2007年09月09日 10:29:14
65楼

赞同,但是要考虑电机的启动电流
回复
bmwz7
2007年09月09日 14:53:43
66楼
如果是交联电缆,问题就不大
回复
shy0528
2007年09月09日 15:11:02
67楼
应该可以
回复
jixianghu123
2007年09月09日 17:45:46
68楼
偶来学习的 对这不是很懂
回复
smuffs
2007年09月09日 20:39:30
69楼
学习!
不过2根120的电缆确实小了
回复
hm701220
2007年09月09日 22:07:40
70楼
还是用单芯电缆好,还有载流量有点小,还和距离有关,铜电缆电阻再小,距离长了,电阻也会增加,有电组就会发热.安全第一,选大一点,防止发热.有时理论和实际有差距,用的场合不一样结果也不一样.还有一种方法,选择耐高温的电缆.
回复
pinang
2007年09月10日 07:23:55
71楼


请问你是怎么算出是486A的
有公式吗
回复

相关推荐

APP内打开