现有电炉1台,铭牌上写的是320KW一台,我配电房用两根120*3+70*2的电缆供电,实际工作电流是500A左右,但是电缆却有50度左右的温度,手摸着感到有点汤.不知是不是电缆选型有点选小了,电阻类负载选型应注意哪些?
现有电炉1台,铭牌上写的是320KW一台,我配电房用两根120*3+70*2的电缆供电,实际工作电流是500A左右,但是电缆却有50度左右的温度,手摸着感到有点汤.不知是不是电缆选型有点选小了,电阻类负载选型应注意哪些?
42楼
有矛盾时,审查委员会以GB50217-94(电力工程电缆设计规范)的附录为准.
回复
43楼
两根120从载流量上来看肯定没问题,因电流的集肤效应两根120载流量电流要大于一根240的载流量,所以一根单芯240不如一根多芯240载流量大,查一 下有关书籍就知道了。至于为什么热主要有两个原因;1。导线传导电流本身发热。2。电弧炉工作传导过来的热。温升并没有超过规范可以使用。
回复
44楼
看了你9月7日信息;距离 150米,对大电流电炉来说是远了点,电缆应加大一级为150电缆为宜。
回复
45楼
请教一下单芯电缆相比较多芯的具体有哪些缺点呢?不然大家都用单芯的了
回复
46楼
学习学习
回复
47楼
两根150平方电缆,就够了.
回复
48楼
1、正常工作时外表最高温度50度不算大的异常,不会造成故障,从成本上可以考虑继续使用,可采取加大二根电缆间距降温。常用聚氯乙烯绝缘电缆铜芯长期最高允许温度为70摄氏度(注1),其外表最高温度可达65度以上。实际工作电流500A也属于正常的。
2、以可靠性计算时,120mm2的电缆二根并联使用仍截面偏小。计算方法如下:
(1)实际电功率应按电阻炉额定功率的1.1倍计算额定电流(注2),即320*1.1=352kW。则In=352/1.732*0.38=535A(线路电压降未计)。
(2)120*3+70*2型铜芯聚氯乙烯绝缘电缆在空气中40度时的载流量为234A(注1)。(无锡远东的YJV推荐值为265A)
(3)二根电缆单层并列敷设时的系数(注1):空气中为0.9;梯架型桥架为0.8,托盘型桥架为0.7。则二根电缆并列后的载流量为:
空气中:234*2*0.9=421A。户外无遮阳时再*0.98。
梯架型桥架:234*2*0.8=374A。
托盘型桥架:234*2*0.7=328A。
注:参考标准
注1《电力工程电缆设计规范》GB 50217-94
注2《电热设备电力装置设计规范》GB50056-93
回复
49楼
还是考虑用单芯的吧!楼上说的有理,要选大一点的,以免出事就不划算了.
回复
50楼
我认为应该可以吧
回复
51楼
是的,客观的讲一下单芯电缆相比较多芯的具体有哪些缺点,以便叫大家做到心中有数.
回复