12楼
mingleiking 发表于 2014-8-19 08:59 除了以上所说的,抗浮水位的问题外,当你的桩身经过的土层有液化土,或者淤泥质土等可能产生较大的负摩阻力 …桩受到负摩阻力,桩被向下拉而沉降,要做抗拔计算?抗拔桩是桩顶受到向上的拉力,对桩进行抗拔力和桩身强度计算。
回复
13楼
抗浮不够用扛拔桩
回复
14楼
通俗的举个例子,一个大地下室上部有主楼的地方可以水浮不起来,没主楼的地方没东西压着不设置抗拔桩下雨不就把地下室浮起来了?
回复
15楼
当然也不是非要做抗拔桩,我们这一般抗拔锚杆做得比较多
回复
16楼
学习了,基本明白了,谢谢
回复
17楼
路过,学习下
回复
18楼
就是抗浮设计的水浮力比上部荷载要大的时候,才考虑要设抗浮桩
回复
19楼
学习了。。。
回复
20楼
地下水位偏高时,局部或者整体上部荷载负重不能压住地下室水浮力,就需要设置抗拔桩,还要抗拔桩抗拔验算,桩基规范有计算过程