现在做的一栋25层的高层建筑,5层以上是住宅;2-4层为办公室;一层为通道大堂和架空层,大概30个敞开式车位(四周没有墙),现在问那敞开式车位的顶部是否需设喷淋? 按高规7.6.2 建筑高度不超过 100m 的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2 的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。 是需要设喷淋系统。
现在做的一栋25层的高层建筑,5层以上是住宅;2-4层为办公室;一层为通道大堂和架空层,大概30个敞开式车位(四周没有墙),现在问那敞开式车位的顶部是否需设喷淋?
按高规
7.6.2
建筑高度不超过 100m 的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于
5.00m2
的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应
设自动喷水灭火系统。
是需要设喷淋系统。
按汽车库、修车库设计规范7.2.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。
小于50个车位的地上汽车库不用设喷淋系统。这个问题怎么解决? 个人倾向不设。
2楼
小于50个车位的地上汽车库不用设喷淋系统,你都说了,不用设喷淋的!1
回复
3楼
本帖最后由 gaodadan 于 2013-3-1 14:13 编辑
请问LZ“小于50个车位的地上汽车库不用设喷淋系统。“出自哪里?
回复
4楼
me__yy 发表于 2013-3-1 09:42 请问LZ“小于50个车位的地上汽车库不用设喷淋系统。“出自哪里?汽车库、。。。防火规范:P197.2.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、。。。。。。均应设置自动喷水灭火系统。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库 分别指: 停车数量: 大于300辆; 151~300辆; 51~150辆;Ⅳ类车库 是小于50辆。故有:“小于50个车位的地上汽车库不用设喷淋系统。“
回复
5楼
个人倾向要设,按高规执行,因为:该建筑是一类高层综合楼,不是单纯的地上车库,所以要按高规执行。从设计的角度出发,要从严的角度去考虑问题(因为万一出了事故,那些事后的评审专家们不会给你按松的方面去考虑的;或者到了那个时候,大众都会说“那个搞设计脑子进水啦,那么大的车库都不设喷淋——而且还是高层建筑啊?”)。
回复
6楼
按车规~~
但是这样的建筑真的少见、。、、应该还有地下车库吧?~
回复
7楼
地上的 小于50辆不用设置喷淋
回复
8楼
消防从严,高规执行。我倾向设
回复
9楼
还是设置好一点...
回复
10楼
规范说了算,多了是消耗资源。
回复
11楼
这个我没做过
但是我赞同消防从严的观点
回复