碰到个集水井,有12米深,平面为2700X3500,这个怎么计算配筋呢?我再给大家附一个同事做的10.8米的集水井(只能传个挡土墙侧壁的配筋了),大家觉得他的配筋怎么样哇?
碰到个集水井,有12米深,平面为2700X3500,这个怎么计算配筋呢?我再给大家附一个同事做的10.8米的集水井(只能传个挡土墙侧壁的配筋了),
大家觉得他的配筋怎么样哇?
13楼
这么深的井估计要采用沉井,池壁很厚,这配筋不算多。
回复
14楼
shy…wolf 发表于 2013-3-1 10:14 3号配筋非常正常。10.8M深的井,配筋要很大了。分布筋大于受力筋。。。有点不正常。。。。这样几何尺寸较大的集水井壁应该要考虑附近两两之间较近的柱子或者墙传到基础可能产生的应力叠加问题,从而对井壁的受力影响。
回复
15楼
:o12米真坑爹。。。
回复
17楼
zuwuming 发表于 2013-3-3 17:45 哪个是分布筋你搞懂没?你眼神不好吧???
回复
18楼
结构图不完整,不好说,似乎配筋大了
回复
19楼
美御姐的回答很有启发性,记住了,学习了,推荐你参考
回复
20楼
jszxwsw 发表于 2013-3-1 01:17 下段3.5米池壁按三面嵌固板计算,角区水平弯矩平衡分配,上段按水平封闭框架计算支持这个算法配筋就包络,纵筋是否内外放置不是重点
回复
21楼
没有通过计算,没有看到应力分布。不知道大家哪来的勇气说配筋大了还是小了,谁是分布筋谁是受力筋的。真是搞不懂!
回复
22楼
太深了,板墙要厚一点
回复
23楼
从两个角度考虑吧。一、由于太深,而集水井宽相对较小的话,按照单向板考虑计算,这样应该是3号筋大,但是按照板的话,20mm直径是不是也过大了,这还涉及到裂缝问题。并且实际一点计算的话,板所受荷载应该的三角形的,这样不知板面荷载手算或者软件该如何考虑,望高人指点。二、按照每延米梁考虑,类似于挡土墙,这样考虑则3号筋该按分布筋考虑,所以说20mm大了。而竖向筋,12米深的话,确实太深不知道能不能做下来。