碰到个棘手的12米深集水井,该如何配筋?
yu_lin124404
2013年02月28日 17:31:48
只看楼主

碰到个集水井,有12米深,平面为2700X3500,这个怎么计算配筋呢?我再给大家附一个同事做的10.8米的集水井(只能传个挡土墙侧壁的配筋了),大家觉得他的配筋怎么样哇?

碰到个集水井,有12米深,平面为2700X3500,这个怎么计算配筋呢?我再给大家附一个同事做的10.8米的集水井(只能传个挡土墙侧壁的配筋了),
大家觉得他的配筋怎么样哇?
免费打赏
fx515
2013年02月28日 18:27:45
2楼
3号筋太大了吧
回复
jszxwsw
2013年03月01日 01:17:04
4楼
下段3.5米池壁按三面嵌固板计算,角区水平弯矩平衡分配,上段按水平封闭框架计算
回复
江豚大大
2013年03月01日 09:44:27
5楼
这集水井果然深,没弄过这么深的~~帮你问问人 @dbjlsxz
回复
江豚大大
2013年03月01日 09:44:49
6楼
这集水井果然深,没弄过这么深的~~帮你问问人 @dbjlsxz
回复
shy...wolf
2013年03月01日 10:14:09
7楼
3号配筋非常正常。10.8M深的井,配筋要很大了。
回复
胖哥重庆
2013年03月01日 10:23:50
8楼
3号筋太大了!主要受力钢筋是1号筋,3号筋只是一个分布筋!
回复
vvpengyu
2013年03月01日 10:27:32
9楼
3号筋很正常 有可能是横向单向板
回复
jszxwsw
2013年03月01日 13:52:35
10楼
水平钢筋放外侧
回复
萧剑
2013年03月01日 14:28:50
11楼
算一个地下的水池呗,可以根据荷载组合考虑有水无水情况嘛。
回复
qjl110406a
2013年03月01日 16:16:22
12楼
井深啊!建议在四个大角增设暗柱!
回复