碰到个集水井,有12米深,平面为2700X3500,这个怎么计算配筋呢?我再给大家附一个同事做的10.8米的集水井(只能传个挡土墙侧壁的配筋了),大家觉得他的配筋怎么样哇?
碰到个集水井,有12米深,平面为2700X3500,这个怎么计算配筋呢?我再给大家附一个同事做的10.8米的集水井(只能传个挡土墙侧壁的配筋了),
大家觉得他的配筋怎么样哇?
2楼
3号筋太大了吧
回复
4楼
下段3.5米池壁按三面嵌固板计算,角区水平弯矩平衡分配,上段按水平封闭框架计算
回复
5楼
回复
6楼
这集水井果然深,没弄过这么深的~~帮你问问人 @dbjlsxz
回复
7楼
3号配筋非常正常。10.8M深的井,配筋要很大了。
回复
8楼
3号筋太大了!主要受力钢筋是1号筋,3号筋只是一个分布筋!
回复
9楼
3号筋很正常 有可能是横向单向板
回复
10楼
水平钢筋放外侧
回复
11楼
算一个地下的水池呗,可以根据荷载组合考虑有水无水情况嘛。
回复
12楼
井深啊!建议在四个大角增设暗柱!
回复