2台变压器各自电缆进线,电源分别来自不同变电站,高压侧不设互投仅低压侧设置进线与联络开关作电源转换。一设计院主任工程师说低压侧的两段母线应称为双母线而不是单母线分段接线,因为这两段母线来自不同电源。请问他的说法依据是什么?
2台变压器各自电缆进线,
电源分别来自不同变电站,高压侧不设互投仅低压侧设置进线与联络开关作电源转换。一设计院主任工程师说低压侧的两段母线应称为双母线而不是单母线分段接线,因为这两段母线来自不同电源。请问他的说法依据是什么?
2楼
那你需要快切不 15256982693 qq429257478 变频20毫秒 电机30毫秒切除故障
回复
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-28 15:56 编辑
每一个出线断路器所接电源(母线)只有一条的,叫单母;
每一个出线断路器上面有二个隔离开关,分别能投到二条母线上的,叫双母线!
二条母线之间一般都会有联络开关,叫母联。
二条单母线中间有联络开关(断路器)叫单母分段。
单母线与双母线是结构上的事,与是不是来自不同变电站无关。
回复
4楼
“一设计院主任工程师说低压侧的两段母线应称为双母线而不是单母线分段接线,因为这两段母线来自不同电源。”?
有这样的说法?是单母线还是双母线,与电源有什么关系?
回复
5楼
是单母线还是双母线,与电源无关,而与出线方式有关。如果同一个出线回路,能够通过母线侧的隔离开关投切,实现分别由I母或II母供电,那么这就是双母线。
回复
6楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-2-28 16:27 编辑
每一个出线断路器所接电源(母线)只有一条的叫单母线,二条单母线中间有联络开关(断路器)叫单母分段!!!
每一个出线断路器上面有二个隔离开关,分别能投到二条母线上的叫双母线,二条母线之间一般都会有联络开关,叫母联开关!!!
单母线与双母线是结构上的事,与是不是来自不同变电站无关!!!-------
---------完全赞同区管观点!!!
既然叫双母线,重点强调的就是“任何一台母线,都能通过母线侧的两只隔离开关(电源端分别接在两段母线上)投切连接到同一路负载的断路器”!!!
回复
7楼
有了大家的回复,我安心了。谢谢大家啦。
回复
8楼
lingxuct 发表于 2013-2-28 15:54 每一个出线断路器所接电源(母线)只有一条的,叫单母;每一个出线断路器上面有二个隔离开关,分别能投到 …赞同这个说法的。