seekandkill
2013年02月27日 15:25:02
来自于变压器
只看楼主

工地有一台75KW水泵(U=400V,COSΦ=0.8),距离变压器有600m。按电流计算(I=P/√3UCOSΦ =135A),可选用导线(BV--3×35+2×16)。根据电压损失ΔU=(P×R+Q×X)/U 得出电缆损失电压为66.2V。使得水泵端电压过低,无法启动以及正常运转。如果按允许电压损失条件选择导线截面,算的需要185平方的BV线。上述公式都可在《电力工程基础》P75-P76页查的。

工地有一台75KW水泵(U=400V,COSΦ=0.8),距离变压器有600m。按电流计算(I=P/ 3UCOSΦ =135A),可选用导线(BV--3×35+2×16)。根据电压损失ΔU=(P×R+Q×X)/U 得出电缆损失电压为66.2V。使得水泵端电压过低,无法启动以及正常运转。如果按允许电压损失条件选择导线截面,算的需要185平方的BV线。上述公式都可在《电力工程基础》P75-P76页查的。
本人最近网上查的,有的人说用就地无功补偿,本人算了,COSΦ 由0.8提至0.9线路压降才提高了3V左右(按使用35平方电缆算的)。
请问各位除了就近放一台变压器,还有其他什么方法么??
免费打赏
踏雪
2013年03月01日 10:59:17
12楼
lingxuct 发表于 2013-3-1 10:36 想让600米外的75KW水泵抽水,不化几十万可以吗?一台75KW变频器需要多少钱?没7.5W拿不下吧?烧钱啊 哈哈
回复
fitman
2013年03月01日 11:31:08
13楼
刚算了一下,70电缆,R=0.251,X=0.078毫欧/米。在变压器输出420V,电机旁加45kvar电容器补偿,电机运行电压393V,应能满足要求。这个方案是否比变频方案便宜可靠?
回复
红苹果
2013年03月01日 13:06:15
14楼
:lol
楼主还真会想,75kW水泵距变压器600多米,还用35平方的塑料线线?怎么敷设?
综合各种因素至少得95平方以上的电缆吧?压降大的时候电机额定电流也会升高的
回复
踏雪
2013年03月01日 13:25:20
15楼
jsguxin_cn 发表于 2013-3-1 13:06 楼主还真会想,75kW水泵距变压器600多米,还用35平方的塑料线线?怎么敷设?综合各种因素至少得95平 …:lol你笑的好奸诈啊
回复
xiaoaizaixian
2013年03月02日 13:04:47
16楼
原来那台变压器拆除,重新安装到水泵近点的地方,费用最轻,重新购设备浪费,重新安装就高压电缆重新做下,费用轻,70方 10kv的 就行了。


不过如果能买到30方的 也行,不过得看厂家愿不愿意为你开模具了
回复
lingxuct
2013年03月02日 18:45:59
17楼
楼上美女的建议好!

按常规600米远就应该高压输电,变压器越靠近用电负荷,线路损耗就越小。
回复
yfb651848
2013年03月02日 23:31:56
18楼
线路压降计算公式:△U=(P*L)/(A*S)
P:线路负荷
L:线路长度
A:材质系数(好象铜线是77,铝线是46吧,这个很久没用,忘记了)
S:电缆截面


1、电阻率ρ 铜为0.0172欧*㎜2/米
铝为0.028欧*㎜3/米

2、I=P/1.732*U*COSØ

3、电阻R=Ρl/电缆截面

4、电压降△U=IR<5%U就达到要求了。

如:在600米外有75KW负荷,用120㎜2电缆看是否符合要求?
I=P/1.732*U*COSØ=75/1.732*0.38*0.8=141A
R=Ρl/电缆截面=0.0172*600/120=0.086欧
△U=IR=141*0.086=12.13<19V (5%U=0.05*380=19)
符合要求。 选120的线
回复
hudieyun
2013年03月05日 09:23:33
19楼
就地补偿也是个好办法
回复
honggm1019
2013年03月05日 14:04:14
20楼
最好的方法是将变压器移到电机旁,增加600米高压电缆,费用最低。
回复
seekandkill
2013年03月05日 16:56:03
21楼
fitman 发表于 2013-3-1 11:31 刚算了一下,70电缆,R=0.251,X=0.078毫欧/米。在变压器输出420V,电机旁加45kvar电容器补偿,电机运行电压 …大侠参照哪本书的公式计算的?可以说下么?我按照《电力工程基础》75页的压降损失公式计算。补偿后线路压降仍有50V。75KW的电机(功率因数0.8),无功功率也就56KVar.用45Kvar的功率柜,补偿的会不会太多。。
回复