这个工程是十六层小高层,因为砼强度达不到要求,采用钢板加固,大家也很少看见吧,机会难得啊,现在就给大家上图,各位看官别忘了评点哦,谁要是有更好的加固方法,也欢迎分享。 在加固之前,柱子的表面都需要用砂轮磨平,然后用建筑加固胶水把柱子四角角钢都粘接好并压实,钢板箍也需要粘接的,下口设置钢板垫块,加密区一样要有的下面间距200,上面是350。梁感觉没有用,柱子有点用吧。梁加固

777.jpg在梁的下口加角钢,有的加厚1公分的宽钢板
888.jpg这个是钢板焊接之后,加环氧树脂。。


111.jpg


222.jpg


444.jpg


333.jpg


555.jpg


666.jpg


777.jpg


888.jpg

免费打赏
huaihhh
2015年08月31日 23:46:11
106楼
防火怎么办?
回复
建筑精灵
2015年09月02日 15:37:57
107楼
这个应该是土办法吧,没有严格的科学依据。
回复
鹦鹉牙牙
2015年09月02日 16:38:18
108楼
没见过梁也拿钢板加固的,一般都是碳纤维布,还要有压条
回复
富强168
2015年09月02日 17:54:24
109楼
这个方法:首先是柱,施工不规范,焊缝严重达不到要求,不管是观感还是气泡,还是碳渣;节点核心区应该穿梁进行拉结钢板,没有了!填缝光环氧树脂是不行的,应该是环氧树脂水泥!弄好后还需打钢钉,铺钢丝网,再粉刷一层环氧树脂水泥。再说梁,这样加固有个屁用,无非就是增加了梁的荷载,混凝土强度不够,应该在受压区增加其抗压能力,受拉区补足起应为混凝土强度导致的拉力不足,应该在量的两个阳角和两个阴角加上角钢才行,还需要可靠连接。
回复
baiyizhou
2015年10月22日 18:48:39
110楼
不错啊。。。学习啦
回复
engineer168
2015年10月26日 12:54:57
111楼
学习了,谢谢分享
回复
suxi88
2015年10月30日 08:22:24
112楼
这个楼不用把柱的加固不用穿过梁板?
回复
dengken205
2015年11月01日 09:42:16
113楼
see1982 发表于 2013-3-1 09:57 这个方法:首先是柱,施工不规范,焊缝严重达不到要求,不管是观感还是气泡,还是碳渣;节点核心区应该穿梁 …说的很透彻