这个工程是十六层小高层,因为砼强度达不到要求,采用钢板加固,大家也很少看见吧,机会难得啊,现在就给大家上图,各位看官别忘了评点哦,谁要是有更好的加固方法,也欢迎分享。 在加固之前,柱子的表面都需要用砂轮磨平,然后用建筑加固胶水把柱子四角角钢都粘接好并压实,钢板箍也需要粘接的,下口设置钢板垫块,加密区一样要有的下面间距200,上面是350。梁感觉没有用,柱子有点用吧。梁加固
在梁的下口加角钢,有的加厚1公分的宽钢板
这个是钢板焊接之后,加环氧树脂。。
96楼
这个我12年做过一个类似的!不错!
回复
97楼
应该换撑,凿除重新浇筑
回复
98楼
学习了 很不错的处理方法
回复
99楼
很好的现场资料
回复
100楼
请问楼主,梁粘钢加固的那张图,锚栓是多大的?
回复
101楼
see1982 发表于 2013-3-1 09:57 这个方法:首先是柱,施工不规范,焊缝严重达不到要求,不管是观感还是气泡,还是碳渣;节点核心区应该穿梁 …分析的很有道理,赞一个
回复
102楼
谢谢楼主分享!
回复
103楼
谢谢楼主分享
回复
104楼
see1982 发表于 2013-3-1 09:57 这个方法:首先是柱,施工不规范,焊缝严重达不到要求,不管是观感还是气泡,还是碳渣;节点核心区应该穿梁 …高手,围观中
回复
105楼
是这个道理,耐久性、提高强度都不大可能保障,混凝土强度达不到设计要求,用加大截面法是比较可靠的方法
回复