我现在负责的高层建筑室内两台挂式空调在一个回路的时候,设计是全部采用3*4的电线,但是现场实际上到第一个空调是用3*4电线,而到第2个空调就换成了3*2.5的电线,请问各位大虾,这样做行吗?会不会有什么隐患?
我现在负责的高层建筑室内两台挂式空调在一个回路的时候,设计是全部采用3*4的电线,但是现场实际上到第一个空调是用3*4电线,而到第2个空调就换成了3*2.5的电线,请问各位大虾,这样做行吗?会不会有什么隐患?
2楼
我都是用3X4的线走开关
回复
3楼
整个回路必须都采用3*4的电线吗? 如果到第2台空调插座使用了3*2.5的,会不会有隐患?
回复
4楼
应该没问题,第一只前线路上有二台空调的电流,第一只后面只有一只空调的电流了,2.5平方铜芯线,电流不超16A是没问题的。
回复
5楼
地板说的很对,楼主还是要加强学习啊
回复
6楼
学习了,我这里每个房间单独一条回路
回复
7楼
我这边设计坚持要全部用3*4电线,我这边21栋高层如果全部换线,那是什么概念,设计啊设计
回复
8楼
那也未必都要用3*4电缆得看看空调的容量了、额定电流,一般情况下2.5的线可承受的载流量为10A左右只要其额定电流在5A左右就可以,若其额定电流在5A以上时会加速线路老化
回复
9楼
楼上说的不错
回复
10楼
空调至少是4平的线 而且设计是 你不按设计施工。。。。
回复
11楼
不可以呀,电缆过程中不能变径的。
回复