本帖最后由 fwf1976 于 2013-2-26 19:11 编辑 最近做人工挖孔桩监理,有同行说,人工挖孔桩挖到岩层后,每根桩都要做如下检测:1、进行物探,看岩层下有无空穴2、取样,看岩石的实际承载力如果每一根桩都这样检测,那数量相当大,检测单位也要派人驻现场。我这位同行说的对吗? 希望大家指导一下,最好能说明哪本规范有相关规定。
本帖最后由 fwf1976 于 2013-2-26 19:11 编辑
最近做人工挖孔桩监理,有同行说,人工挖孔桩挖到岩层后,每根桩都要做如下检测:
1、进行物探,看岩层下有无空穴
2、取样,看岩石的实际承载力
如果每一根桩都这样检测,那数量相当大,检测单位也要派人驻现场。
我这位同行说的对吗? 希望大家指导一下,最好能说明哪本规范有相关规定。
2楼
这个 我也真的不清楚。不过你也可以找专家给你点评一下,对吧!!!:):)
回复
3楼
这个问题。我个人感觉应该不难!不要担心。。。
回复
4楼
不是你同行说的这样,你可以去看下桩基检测规范,里面的要求没有你说的要求,物探是没有的,岩层的判断由现场监理判断就ok了,岩层的实际承载力是地质勘探时钻出来拿去检测的。
回复
5楼
看来你们经验太少了,虾JB乱说,多看点规范吧!!:@
回复
6楼
超前钻和抽芯,一般都可以解决问题
回复
7楼
人工挖孔桩成孔后要进行超前钻检测,检测数量是需全部检测;待检测结果出来后方能灌桩;待孔桩混凝土浇筑完7-10天以后需进行小应变检测,检测数量是全部检测;待孔桩混凝土龄期到28天后需进行抽芯检测,检测数量好像是5%;这些检测全部完成后方能进行底板施工;很繁琐的。
回复
8楼
新手来学习过
回复
9楼
一般设计有具体规定:
桩的完整性检测:钻芯或声波透射,一般不少于总数的30%且20根 或10%且10根
桩承载力检测:单桩竖向抗压 1%且不少于3根
回复
10楼
楼上说的不错。
回复
11楼
请踊跃发言。
回复