请教,室外管网水流量、压力不能满足室内消火栓给水系统时,不设置消防水池,只设置水箱和消防泵,消防泵直接接自室外管网上吗

请教,室外管网水流量、压力不能满足室内消火栓给水系统时,不设置消防水池,只设置水箱和消防泵,消防泵直接接自室外管网上吗
免费打赏
d910867001
2013年03月09日 14:18:32
12楼
室外水流量及压力都不满足需要设置消防水池,当室外流量满足,压力不满足是可设置水泵吸水井及室内消火栓泵
回复
王瑞成
2013年03月09日 17:12:25
13楼
需要设置水池 因为市政水不够加泵水也不够抽啊
回复
lin166
2013年03月13日 11:55:52
14楼
:@:@:):o:@:@:o
回复
yang81876503
2013年03月14日 18:05:25
15楼
听上去是违反规则的
回复
liuchao198877
2013年04月09日 09:00:08
16楼
是需要设置水池的,因为室外管网的水压和流量不满足。。。
回复
liuchao198877
2013年04月09日 09:00:49
17楼
是需要设置水池的,因为室外管网的水压和流量不满足。。。
回复
wqwsn99
2013年04月09日 10:52:02
18楼
必须设置消防水池
回复
伯大哥
2013年04月10日 10:16:58
19楼
需要设置水池
《高层民用建筑设计防火规范》条文:
7.3.2 符合下列条件之一时,高层建筑应设消防水池:
7.3.2.1 市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量。
7.3.2.2 市政给水管道为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外)。
回复
zhjipe0929
2013年04月10日 15:39:57
20楼
室外管网流量和压力都不满足,要设水池的。