自动喷水灭火系统的设计流量应该怎么计算呢,现在我不是很明白,是按照规范上的喷水强度和作用面积计算吗,可是我们的总工在审图时说,现在不能再这么计算了,那么应该怎么计算呢?请指教
自动喷水灭火系统的设计流量应该怎么计算呢,现在我不是很明白,是按照规范上的喷水强度和作用面积计算吗,可是我们的总工在审图时说,现在不能再这么计算了,那么应该怎么计算呢?请指教
2楼
不好意思,我也搞不懂
回复
3楼
是按照规范上的喷水强度和作用面积计算吗\
但超过一定的数目以后就按一定的算了
回复
4楼
这个只是估算,具体的的按照最不利作用面积内喷头同时出流量计算。
见喷规9.1. 因为两者相差不少
回复
5楼
没规矩不能成方圆,不按规范,岂不乱套。你们总工的个人意见可以保留,但必须依据规范,我们做消防设计的谁也不能超越行规。
回复
6楼
自动喷水灭火系统的设计流量=规范上的喷水强度x作用面积x系数(1.2至1.3)。
设计手册和教科书上都有。
回复
7楼
规范后面的说明里说的很明白了,一般初步设计都是按照经验做的.
回复
8楼
我觉得建给的书上说的很明白了.现在不是有本自喷的设计手册吗,上面讲的也很详细了.
回复
9楼
自喷水量的计算:
1、根据工程性质,确定危险等级。
2、最不利点的作用面积(按GB50084-2001第5.0.1条选用)
3、较核选用矩形长边是否满足GB50084-2001第9.1.2条要求
4、根据选用矩形确定作用面积内喷头数量
5、根据GB50084-2001第9.1.1条要求,确定每个喷头流量。
6、作用面积内各喷头流量之和((按GB50084-2001第9.1.3条选用)
7、结果即为系统自喷水量
新规范对喷头压力没有明确规定,可按GB50084-2001第5.0.1条选用,喷头工作压力为:0.1MPa~~0.05MPa(最不利点处压力喷头工作压力不小于0.05MPa)。
[
本帖最后由 bcliuhua 于 2008-7-23 13:12 编辑 ]
回复
10楼
用天正算的比估算(喷水强度乘作用面积)的基本大一倍,由于不清楚作用面积的选取方式,也不知道是对是错,如果按条文解释里作用面积确定方法,往往要比估算的大三倍以上,压力往往>0.7MPa,远大于0.4,所以只好随便拉一个作用面积大小的矩形来计算,这都没弄明白,规范上也是引用了各国的不同标准加试验数据,更不敢用手算了。
回复