商场总建筑面积到达乙类建筑,单中间分了到结构缝,结构两个单元各自的面积均未达到乙类,即按丙类。那请问,这个商场到底是乙类还是丙类建筑?
商场总建筑面积到达乙类建筑,单中间分了到结构缝,结构两个单元各自的面积均未达到乙类,即按丙类。
那请问,这个商场到底是乙类还是丙类建筑?
2楼
"大型商场指一个区段人流5000人,换算的建筑面积约17000m2或营业面积7000m2以上的商业建筑。",如果分开两个区段能满足,应该能按丙类取用吧
回复
4楼
应按乙类。比如分为A、B两栋,人流有可能在在A栋较为集中,按较低标准取是不合适的。
回复
5楼
同意楼上的
回复
6楼
结构分缝与区段没有必然联系。按整个建筑考虑设防分类,乙类。
回复
7楼
分开两个区段能满足,应该能按丙类取用
回复
8楼
理解分类的概念与结构单元的区别后你就不会问这个问题了!!1
回复
9楼
等待哪一位的正解,个人认为还是乙类抗震设防较为合适。
回复
10楼
这里的抗震等级的分类涉及到建筑功能分区和区段出口设置的问题,如果只是中间设置了结构缝,只能算是一个建筑区段,也就是还是按照乙类来设计;若是中间的结构缝处有设置隔墙,把商场分成AB区域,且AB区域的出口设置离比较远,使疏散时不致形成人流密集,可按丙类设计
回复
11楼
这里的抗震等级的分类涉及到建筑功能分区和区段出口设置的问题,如果只是中间设置了结构缝,只能算是一个建筑区段,也就是还是按照乙类来设计;若是中间的结构缝处有设置隔墙,把商场分成AB区域,且AB区域的出口设置离比较远,使疏散时不致形成人流密集,可按丙类设计
回复
12楼
跟设缝无关的。
回复