商场是乙类还是丙类建筑?
gudf
gudf Lv.7
2013年02月25日 09:15:59
只看楼主

商场总建筑面积到达乙类建筑,单中间分了到结构缝,结构两个单元各自的面积均未达到乙类,即按丙类。那请问,这个商场到底是乙类还是丙类建筑?

商场总建筑面积到达乙类建筑,单中间分了到结构缝,结构两个单元各自的面积均未达到乙类,即按丙类。
那请问,这个商场到底是乙类还是丙类建筑?
vkobev
2013年02月25日 09:59:50
2楼
"大型商场指一个区段人流5000人,换算的建筑面积约17000m2或营业面积7000m2以上的商业建筑。",如果分开两个区段能满足,应该能按丙类取用吧
回复
mecidar
2013年02月25日 11:38:50
4楼
应按乙类。比如分为A、B两栋,人流有可能在在A栋较为集中,按较低标准取是不合适的。
回复
wz2012wz
2013年02月25日 12:13:45
5楼
同意楼上的
回复
alvischan
2013年02月25日 12:34:04
6楼
结构分缝与区段没有必然联系。按整个建筑考虑设防分类,乙类。
回复
gdzgzs
2013年02月25日 13:11:07
7楼
分开两个区段能满足,应该能按丙类取用
回复
jszxwsw
2013年02月25日 14:17:15
8楼
理解分类的概念与结构单元的区别后你就不会问这个问题了!!1
回复
ysden333
2013年02月25日 14:32:18
9楼
等待哪一位的正解,个人认为还是乙类抗震设防较为合适。
回复
dexingtianxia
2013年02月25日 14:51:07
10楼
这里的抗震等级的分类涉及到建筑功能分区和区段出口设置的问题,如果只是中间设置了结构缝,只能算是一个建筑区段,也就是还是按照乙类来设计;若是中间的结构缝处有设置隔墙,把商场分成AB区域,且AB区域的出口设置离比较远,使疏散时不致形成人流密集,可按丙类设计
回复
dexingtianxia
2013年02月25日 14:52:05
11楼
这里的抗震等级的分类涉及到建筑功能分区和区段出口设置的问题,如果只是中间设置了结构缝,只能算是一个建筑区段,也就是还是按照乙类来设计;若是中间的结构缝处有设置隔墙,把商场分成AB区域,且AB区域的出口设置离比较远,使疏散时不致形成人流密集,可按丙类设计
回复
温员外
2013年02月25日 15:33:22
12楼
跟设缝无关的。
回复