电流互感器的接法?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2013年02月24日 15:52:18
来自于变压器
只看楼主

图中的接法是两相三继电器完全星形接线吗?是接入综保的。我看网上说:两相三继电器完全星形接线,流入第三个继电器的电流是Ij=Iu+Iw=-Iv。该接线方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路和两相短路。一般的6KV供电都是小电流接地系统吧。

图中的接法是两相三继电器完全星形接线吗?是接入综保的。
我看网上说:两相三继电器完全星形接线,流入第三个继电器的电流是Ij=Iu+Iw=-Iv。该接线方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路和两相短路。
一般的6KV供电都是小电流接地系统吧。


lingxuct
2013年02月24日 16:06:15
2楼
1楼图中是三相三线系统二只电流互感器的“不完全Y形接法”。

这种接法,因B相无CT,零序保护需要装零序电流互感器,不装时综保没法计算出零序电流。
回复
xinshiji168
2013年02月24日 18:12:42
3楼
lingxuct 发表于 2013-2-24 16:06 1楼图中是三相三线系统二只电流互感器的“不完全Y形接法”。这种接法,因B相无CT,零序保护需要装零序电 …把两相电流接进综保,综保不就可以算出B相电流了吗(A相和C相之和)?
回复
flylovemore
2013年02月24日 20:26:48
4楼
路过:victory:
回复
电工小鱼
2013年02月24日 21:06:04
5楼
我也不知道概念,星形和不完全星形应该是对设备说的吧,这个设备就是CT。。
我也关注下这个帖子,这个接法B相会不会缺少保护呢??
回复
zyz8438
2013年02月24日 22:21:16
6楼
xinshiji168 发表于 2013-2-24 18:12 把两相电流接进综保,综保不就可以算出B相电流了吗(A相和C相之和)?这种属于不完全星形接线,可用于小电流接地系统。但也可用于低压的直接接地系统。一般采用A、C两相电流。零序电流一般需要另外采用专门的零序CT。
回复
lingxuct
2013年02月25日 08:07:31
7楼
xinshiji168 发表于 2013-2-24 18:12 把两相电流接进综保,综保不就可以算出B相电流了吗(A相和C相之和)?因为B相无CT,如果B相发生接地故障,综保不可能把A+C+B=A+C+(A+C)=零序电流为依据,综保测不到B相接地故障了。
回复
xinshiji168
2013年02月25日 08:11:08
8楼
zyz8438 发表于 2013-2-24 22:21 这种属于不完全星形接线,可用于小电流接地系统。但也可用于低压的直接接地系统。一般采用A、C两相电流。 …截的是6kV进线柜的图,他用的有零序互感器。我想问一下如果图中的综保的A5和A5'不接线可以吗?
回复
lingxuct
2013年02月25日 08:42:55
9楼
xinshiji168 发表于 2013-2-25 08:11 截的是6kV进线柜的图,他用的有零序互感器。我想问一下如果图中的综保的A5和A5'不接线可以吗?“A5和A5'不接线”就是CT开路!会把综保和其他相关的线路烧坏的。
回复
xinshiji168
2013年02月25日 09:25:47
10楼
本帖最后由 xinshiji168 于 2013-2-25 09:34 编辑 lingxuct 发表于 2013-2-25 08:42 “A5和A5'不接线”就是CT开路!会把综保和其他相关的线路烧坏的。我的意思是A5和A5'短接,这样可以吗?我刚才去现场看了一下这个进线柜,设计本来是DVP6000系列综保,但是甲方要求南自的综保。看原来的设计图上主接线上没有零序互感器啊,但是看二次图上有线接入综保的零序端子。我现在在学习高压这一块,请各位多指教了,谢谢!图中2n我看应该是数显电压表我在网上看资料感觉6kV都是小电流接地系统,一般都采取2个互感器的接法,B相短路确实是无法检测的。
回复
xinshiji168
2013年02月25日 09:29:45
11楼
zyz8438 发表于 2013-2-24 22:21 这种属于不完全星形接线,可用于小电流接地系统。但也可用于低压的直接接地系统。一般采用A、C两相电流。 …我看图纸上没有零序CT啊,是否可以把进A5和A5’的线短接起来?这样是否也可以正常保护?
回复

相关推荐