请教各位高手这样施工会产生什么后果?
hhry555
hhry555 Lv.2
2007年09月01日 11:30:45
只看楼主

某多塔30层97米高办公楼,大体积基础承台施工由于没有采取任何技术措施,砼浇注后内外温差达75度,会产生什么后果?(砼筒体承台厚2米矩形边长10米,周边与400厚防水砼底板连接,承台顶标高负9米,端承桩16根地处江苏北部,施工日期1月上旬,气温-4~-10度,C40商品砼连续浇注,养护只覆盖一层塑料薄膜)。

某多塔30层97米高办公楼,大体积基础承台施工由于没有采取任何技术措施,砼浇注后内外温差达75度,会产生什么后果?
(砼筒体承台厚2米矩形边长10米,周边与400厚防水砼底板连接,承台顶标高负9米,端承桩16根地处江苏北部,施工日期1月上旬,气温-4~-10度,C40商品砼连续浇注,养护只覆盖一层塑料薄膜)。
免费打赏
self1978
2007年09月04日 13:59:13
2楼
会产生大量的裂缝!大体积砼有比较严格的施工要求,必须严格执行!
回复

相关推荐

APP内打开