本帖最后由 liuyinwang 于 2013-2-22 15:01 编辑 欢迎各位朋友们来点评,顺便熟悉加深下规范。材料进场:构件都被压弯了,还能用吗?如何弄直呢?还是不用管可以自行恢复?钢柱底板,可以不用刷涂料?钢柱焊接缝,好丑~~合格吗?会有安全隐患吗?
本帖最后由 liuyinwang 于 2013-2-22 15:01 编辑
欢迎各位朋友们来点评,顺便熟悉加深下规范。
材料进场:
构件都被压弯了,还能用吗?如何弄直呢?还是不用管可以自行恢复?
钢柱底板,可以不用刷涂料?
钢柱焊接缝,好丑~~
合格吗?会有安全隐患吗?
2楼
连接点都被焊穿了需不需要如何处理啊?
天!从基础伸上来的螺栓居然被割除了,汗。
1.原设计的八根螺栓仅剩4根,够用吗?钢柱下的翼板可以随便割除的吗?
2.其余少的机耕还能补上吗?
3.除非要设计同意吧?
两侧同边翼板都被割除了,这允许吗?
回复
3楼
钢柱孔与预埋螺栓不能对上位,可以这样扩孔吗?
柱脚被路灯占位,底板被割,这样可靠吗?
垫铁偏位,可以吗?
回复
5楼
受不鸟了:o
回复
6楼
这样的安装能合格吗 监理怎么说
回复
7楼
这就是中国目前普遍存在的野蛮施工的例证。曝光的好。便于社会监督。同时向问题下,监理人员和总包管理人员都到哪里去了?为什么不作为?
回复
8楼
tover2010 发表于 2013-2-22 15:18 这样的安装能合格吗 监理怎么说这个结果我就不清楚了,我是在其他网站看到的,觉得很有共性,就拿过来一起探讨下的
回复
9楼
dbjlsxz 发表于 2013-2-22 15:20 这就是中国目前普遍存在的野蛮施工的例证。曝光的好。便于社会监督。同时向问题下,监理人员和总包管理人员 …谢谢点评,想作为不容易,我们这行哦
回复
10楼
hk_yugc 发表于 2013-2-22 15:18 受不鸟了我也受不鸟了,才拿过了和大家一起虐的
回复
11楼
liuyinwang 发表于 2013-2-22 16:13 谢谢点评,想作为不容易,我们这行哦要坚持正确的,否则一定会受到牵连的。
回复