大跨度板局部降板问题
changyx
changyx Lv.8
2013年02月21日 20:41:57
只看楼主

各位同仁,7.4mX7.8m开间大跨度板卫生间处局部降板300mm,有做过的吗?能否做?如何做?请大家提出建议。

各位同仁,7.4mX7.8m开间大跨度板卫生间处局部降板300mm,有做过的吗?
能否做?如何做?请大家提出建议。

6.jpg

免费打赏
peiwei86
2013年02月27日 10:10:27
24楼
可以的,应采用双层双向配筋,降板高度不宜大于300,当降板高度大于300时,应补充大样。
回复
lsmbin
2013年02月27日 11:38:36
25楼
墙布置的有问题,建议重新布一下,降板处设梁
回复
gaimayiwo
2013年02月27日 13:41:08
26楼
个人觉得加个梁比较好
回复
赛普莱斯
2013年02月27日 14:17:54
27楼
pop10afei 发表于 2013-2-22 09:00 这样的话,楼面恒载要多大,如果是高层住宅的话,基础要差很多呀高层不可能每层都降的
回复
changyx
2013年02月27日 19:55:40
28楼
方案是上海某设计公司做的,方案不能改,甲方不让加梁,只能整个开间做平板,局部降板,
回复
阿土怕瓦落地
2013年02月28日 08:42:17
29楼
11G101-1,99页板差需小于300,此卫生间同层排水就不行了。
回复
guanpei_1985
2013年02月28日 09:45:08
30楼
为什么不加粱?板厚也可以减下来!
回复
antkingg
2013年02月28日 12:45:53
31楼
这种大于300的降板需要单独设置构造
沿海很多住宅就是这种设计
回复
ho_tion
2013年02月28日 16:58:35
32楼
还是架梁吧
回复
萧剑
2013年03月01日 14:47:31
33楼
这里可以设置梁的嘛,这样降那么大块板,不妥的,当然我也没遇到过降这么大块板,到时听课的时候老师说过可以加暗梁,降板高差处加暗梁。