各位同仁,7.4mX7.8m开间大跨度板卫生间处局部降板300mm,有做过的吗?能否做?如何做?请大家提出建议。
各位同仁,7.4mX7.8m开间大跨度板卫生间处局部降板300mm,有做过的吗?
能否做?如何做?请大家提出建议。
24楼
可以的,应采用双层双向配筋,降板高度不宜大于300,当降板高度大于300时,应补充大样。
回复
25楼
墙布置的有问题,建议重新布一下,降板处设梁
回复
26楼
个人觉得加个梁比较好
回复
27楼
pop10afei 发表于 2013-2-22 09:00 这样的话,楼面恒载要多大,如果是高层住宅的话,基础要差很多呀高层不可能每层都降的
回复
28楼
方案是上海某设计公司做的,方案不能改,甲方不让加梁,只能整个开间做平板,局部降板,
回复
29楼
11G101-1,99页板差需小于300,此卫生间同层排水就不行了。
回复
30楼
为什么不加粱?板厚也可以减下来!
回复
31楼
这种大于300的降板需要单独设置构造
沿海很多住宅就是这种设计
回复
32楼
还是架梁吧
回复
33楼
这里可以设置梁的嘛,这样降那么大块板,不妥的,当然我也没遇到过降这么大块板,到时听课的时候老师说过可以加暗梁,降板高差处加暗梁。
回复