关于UPS供电的一个问题
guangxixiangmu
2013年02月21日 17:21:12
只看楼主

今天上班,无意间听到一个师傅说UPS不能给感性负载(如电动机)供电,我心中顿时生疑,请问各位大虾,这是为什么?为什么不能给感性负载供电?

今天上班,无意间听到一个师傅说UPS不能给感性负载(如电动机)供电,我心中顿时生疑,请问各位大虾,这是为什么?为什么不能给感性负载供电?
免费打赏
anhuidiangong
2013年02月22日 14:51:08
2楼
在UPS输出端加220/220的隔离变压器,可以试试。
回复
zhq_1990
2013年02月22日 16:32:34
3楼
直流电?不知道是不是这么个意思
回复
guangxixiangmu
2013年02月22日 17:11:58
4楼
anhuidiangong 发表于 2013-2-22 14:51 在UPS输出端加220/220的隔离变压器,可以试试。为什么不能带感性负载啊?UPS也可以输出三相电的啊。
回复
dianqipanli
2013年02月22日 19:50:37
5楼
如果UPS逆变输出是50HZ的正弦交流电,那么没有问题;如果是50HZ的方波或者三角波等,对于电动机等设备一般能够勉强使用;如果频率高了,那么就...........。
回复
zyz8438
2013年02月22日 20:24:06
6楼
无意中听一个老师傅说的。老师傅说的就一定对吗?
回复
hero_2008
2013年02月23日 22:36:45
7楼
谁说不能带感性负载?可以的。。。
回复
qlg351
2013年02月24日 16:21:28
8楼
这个是绝对没有问题的,我们用的400kVA的UPS直接给车间重要负荷供电的。
如果UPS容量不够大我觉得倒是可能会有点问题
回复
鸭江绿水
2013年02月24日 20:20:46
9楼
本帖最后由 tebieguanzhuni 于 2013-2-24 20:23 编辑

是可以的,但是ups容量得是电动机5(或7)倍以上,才能确保在启动时不会烧毁ups。这是销售ups的人告诉我的。
回复
踏雪
2013年02月25日 08:47:17
10楼
如果要带电机的话,建议用EPS
回复
lpz619
2013年02月25日 09:03:28
11楼
电动机的启动电流较大,对UPS冲击大,只有加大容量,而且要5-7倍,这样不划算。