如图所示,导线是先经过灯还是先经过开关?这样画正确吗?
如图所示,导线是先经过灯还是先经过开关?这样画正确吗?
12楼
应急照明要单独弄一回路吧
回复
13楼
这样画也可以。但是有如下缺点:
1,浪费材料。
2,施工工艺复杂。
3,不是习惯作法,会使是后的维修带来不便。因为是暗设。:lol
回复
14楼
同意楼上 这种画法估计工人师傅在实际施工中都要给改了
回复
15楼
我们院的画法是回路引来直接连至灯具,再由灯具画一根线至开关。
回复
16楼
franklj 发表于 2013-2-21 10:22 1.实际接线,三根线(L、N、PE)由电源回路引来,火线沿墙引下经过开关后再引上至灯具,N和PE线直接引至灯具 …应急和疏散就是带电池的应急灯,并没有设置独立的应急电源,只有一个电源。单独设置回路是否还有必要?
回复
17楼
:lol
设计怎么画都无所谓只要不出错,现场走线是两码事去现场看看问问,想想就知道了。。
你图中应急跟正常照明应该分开是不同回路的。
回复
18楼
设计还是要跟实际施工情况相符合比较好,在不使用PE线的情况就上图来在用线上与先到灯具后到开关在实际工程中的数量是相同的,所以上图的画法没有错。但是,在使用PE线的情况上图的画法就会增加用线量。
比如:不使用PE线的情况,图中画法开关到第一支灯具之间一条控制线,一条N线,而先到灯具后到开关是一条火线,一条控制线,两者用线相同。
在使用PE线的情况:单控前者一条控制线,一条N线,一条PE线,后者:一控制线,一火线。
多控的情况下:前者N条控制线,一条N线,一条PE线;后者:N条控制线,一火线。
回复
19楼
franklj 发表于 2013-2-21 10:22 1.实际接线,三根线(L、N、PE)由电源回路引来,火线沿墙引下经过开关后再引上至灯具,N和PE线直接引至灯具 …同感,开始时候我还以为自己看错了,应急灯一定是走专线的
回复
20楼
yuebingw 发表于 2013-2-25 08:38 应急和疏散就是带电池的应急灯,并没有设置独立的应急电源,只有一个电源。单独设置回路是否还有必要?有必要两组回路吧,要不消防不会让你通过的
回复
21楼
ssqqugamd 发表于 2013-2-22 11:08 这样画也可以。但是有如下缺点:1,浪费材料。2,施工工艺复杂。我是施工的,一般来说设计院的图纸除了大概的走线方向和配电箱的位置以外,其他的都不怎么理的,图纸可以这么画,反正我们会一般看图一边骂娘,呵呵
回复