照明平面图这么画正确吗?
yuebingw
yuebingw Lv.7
2013年02月20日 08:21:16
来自于照明工程
只看楼主

如图所示,导线是先经过灯还是先经过开关?这样画正确吗?

如图所示,导线是先经过灯还是先经过开关?这样画正确吗?

2.JPG

免费打赏
乌鸦
2013年02月21日 16:46:14
12楼
应急照明要单独弄一回路吧
回复
ssqqugamd
2013年02月22日 11:08:20
13楼
这样画也可以。但是有如下缺点:
1,浪费材料。
2,施工工艺复杂。
3,不是习惯作法,会使是后的维修带来不便。因为是暗设。:lol
回复
ty690046174
2013年02月22日 11:42:55
14楼
同意楼上 这种画法估计工人师傅在实际施工中都要给改了
回复
suyu588
2013年02月22日 22:57:48
15楼
我们院的画法是回路引来直接连至灯具,再由灯具画一根线至开关。

回复
yuebingw
2013年02月25日 08:38:50
16楼
franklj 发表于 2013-2-21 10:22 1.实际接线,三根线(L、N、PE)由电源回路引来,火线沿墙引下经过开关后再引上至灯具,N和PE线直接引至灯具 …应急和疏散就是带电池的应急灯,并没有设置独立的应急电源,只有一个电源。单独设置回路是否还有必要?
回复
红苹果
2013年02月26日 13:34:03
17楼
:lol
设计怎么画都无所谓只要不出错,现场走线是两码事去现场看看问问,想想就知道了。。
你图中应急跟正常照明应该分开是不同回路的。
回复
jhcrony
2013年02月27日 11:54:11
18楼
设计还是要跟实际施工情况相符合比较好,在不使用PE线的情况就上图来在用线上与先到灯具后到开关在实际工程中的数量是相同的,所以上图的画法没有错。但是,在使用PE线的情况上图的画法就会增加用线量。
比如:不使用PE线的情况,图中画法开关到第一支灯具之间一条控制线,一条N线,而先到灯具后到开关是一条火线,一条控制线,两者用线相同。
在使用PE线的情况:单控前者一条控制线,一条N线,一条PE线,后者:一控制线,一火线。
多控的情况下:前者N条控制线,一条N线,一条PE线;后者:N条控制线,一火线。

回复
deking999
2013年03月01日 12:16:02
19楼
franklj 发表于 2013-2-21 10:22 1.实际接线,三根线(L、N、PE)由电源回路引来,火线沿墙引下经过开关后再引上至灯具,N和PE线直接引至灯具 …同感,开始时候我还以为自己看错了,应急灯一定是走专线的
回复
deking999
2013年03月01日 12:17:22
20楼
yuebingw 发表于 2013-2-25 08:38 应急和疏散就是带电池的应急灯,并没有设置独立的应急电源,只有一个电源。单独设置回路是否还有必要?有必要两组回路吧,要不消防不会让你通过的
回复
deking999
2013年03月01日 12:19:22
21楼
ssqqugamd 发表于 2013-2-22 11:08 这样画也可以。但是有如下缺点:1,浪费材料。2,施工工艺复杂。我是施工的,一般来说设计院的图纸除了大概的走线方向和配电箱的位置以外,其他的都不怎么理的,图纸可以这么画,反正我们会一般看图一边骂娘,呵呵