照明平面图这么画正确吗?
yuebingw
yuebingw Lv.7
2013年02月20日 08:21:16
来自于照明工程
只看楼主

如图所示,导线是先经过灯还是先经过开关?这样画正确吗?

如图所示,导线是先经过灯还是先经过开关?这样画正确吗?

2.JPG

jianwen0757
2013年02月20日 10:11:02
2楼
之前我也这样出过,审图也没提什么疑问!
回复
yandeguang1989
2013年02月20日 10:16:18
3楼
火线是先经过开关再到每个灯
回复
yandeguang1989
2013年02月20日 10:20:11
4楼
你那工程房的二位开关不对,你标的都是e2,那么应该是一位才对
回复
jianwen0757
2013年02月20日 10:35:06
5楼
楼上的看得真细致!!!
回复
yuebingw
2013年02月21日 08:15:28
6楼
jianwen0757 发表于 2013-2-20 10:11 之前我也这样出过,审图也没提什么疑问!那是不是正确画法不应该这么出?
回复
yuebingw
2013年02月21日 08:15:59
7楼
yandeguang1989 发表于 2013-2-20 10:20 你那工程房的二位开关不对,你标的都是e2,那么应该是一位才对截图没完全,下面还有一部分
回复
马嘉明
2013年02月21日 10:16:14
8楼
图纸上先进开关或是先进灯没有太严格的要求,但是在施工现场的就要根据实际情况而定了
回复
franklj
2013年02月21日 10:22:03
9楼
1.实际接线,三根线(L、N、PE)由电源回路引来,火线沿墙引下经过开关后再引上至灯具,N和PE线直接引至灯具。

2.我们院的画法是回路引来直接连至灯具,再由灯具画一根线至开关。

3.你的应急照明和疏散指示照明怎么和普通照明连在同一回路?这个不允许。另外你的应急照明要单独设置控制开关。而且带电池应急灯,一关开关电池放电就点亮了。
回复
jc851019
2013年02月21日 10:54:21
10楼
franklj 发表于 2013-2-21 10:22 1.实际接线,三根线(L、N、PE)由电源回路引来,火线沿墙引下经过开关后再引上至灯具,N和PE线直接引至灯具 …嗯,是的疏散应该一个回路。个人觉得房间里用大眼睛灯便可充当应急照明。欢迎大家讨论
回复
shaokun92
2013年02月21日 12:05:05
11楼
我新手,有次画图是一楼控制二楼的吊顶灯(相当于大酒店的大厅是两层楼高),从一楼配电,我也是直接经过开关,师傅说是不对的,但按理说是对的。大部分说必须先接灯。(可能考虑到引入火线的功率及插座的功率吧,可能)
回复

相关推荐