照明平面图这么画正确吗?
yuebingw
yuebingw Lv.7
2013年02月20日 08:21:16
来自于照明工程
只看楼主

如图所示,导线是先经过灯还是先经过开关?这样画正确吗?

如图所示,导线是先经过灯还是先经过开关?这样画正确吗?

2.JPG

免费打赏
xjsem149
2013年03月01日 20:35:52
22楼
怎么画无所为,关建是施工人员施工时要做到节省线材又符合要求
回复
majiecsu
2013年03月01日 20:49:11
23楼
yuebingw 发表于 2013-2-25 08:38 应急和疏散就是带电池的应急灯,并没有设置独立的应急电源,只有一个电源。单独设置回路是否还有必要?我认为还是应该单独回路的
回复
majiecsu
2013年03月01日 20:50:45
24楼
deking999 发表于 2013-3-1 12:19 我是施工的,一般来说设计院的图纸除了大概的走线方向和配电箱的位置以外,其他的都不怎么理的,图纸可以 …:lol:lol:lol:lol
回复
yuebingw
2013年03月01日 21:10:38
25楼
deking999 发表于 2013-3-1 12:19 我是施工的,一般来说设计院的图纸除了大概的走线方向和配电箱的位置以外,其他的都不怎么理的,图纸可以 …避免以后少被您们骂,指教指教如何画才合理嘛!
回复
fc1976927
2013年03月02日 10:01:22
26楼
应急照明应该有专门的开关和回路。画图的时候一般是先到灯再到开关,具体问题具体解决。有时候到灯距离远,到开关距离近,施工就会自己改成开关到开关,画图的有时候是怎么方便怎么好看怎么画,施工是怎么赚钱怎么布。
回复
3698eeee
2013年03月06日 08:34:38
27楼
1.电源L线先进开关再到灯具,另外考虑灯具外壳接地(pe线).
2.一个开关控制六盏灯是否浪费.
3.疏散灯要单独回路并考虑应急时间.
回复
elc_xiaojia
2013年03月06日 09:22:53
28楼
个人感觉无可厚非,只要审图的不问,就OK,至于施工,那就更简单了,到时候没准跟自己的施工图不一致。
回复
双鱼座
2013年03月08日 09:11:01
29楼
这么画页可以 就是很浪费电线
回复
qinguoshen
2013年03月14日 01:29:10
30楼
shi d ba
回复
wfyao1982
2013年04月07日 13:38:54
31楼
以前的一些老的工程中图纸上是这么表示的,导线先接开关再连灯具,其实是可以的,没什么问题。现在的工程全都是导线先接灯具再连开关,这样更能清楚的表示回路中的灯具数量及灯具的控制方式。你的图纸中最不合理的是应急照明跟普通照明走在一个回路里了,应该分设回路。
回复

相关推荐