请教一个问题,我司有个项目,在车间中原先安装了T5飞利浦28W和14W灯盘,按设计图是用墙面开关控制的,现业主从节能的角度出发加装了人体感应开关控制系统,但安装了一个月后有好多灯管就出线不亮的情况,让灯具厂过来检查发现整流器与灯脚等部位的线有松动接触不良的情况,但现在又有很多灯出现不良的情况,是否是T5灯管不能用感应开关频繁开关吗?请专家给予解惑,谢谢!
请教一个问题,我司有个项目,在车间中原先安装了T5飞利浦28W和14W灯盘,按设计图是用墙面开关控制的,现业主从节能的角度出发加装了人体感应开关控制系统,但安装了一个月后有好多灯管就出线不亮的情况,让灯具厂过来检查发现整流器与灯脚等部位的线有松动接触不良的情况,但现在又有很多灯出现不良的情况,是否是T5灯管不能用感应开关频繁开关吗?请专家给予解惑,谢谢!
2楼
对于采用气体放电类灯具本不宜频繁启闭,确实需要采用人体感应开关时,应选用继电器输出型,就跟墙面开关是一样的了。
回复
3楼
同意二楼,而且延时时间稍微设长点,可以适当延长光源寿命!
回复
4楼
最好不要用气体放电灯,本来就不适用, 感应灯还是用普通的吸顶灯比较妥当。
回复
5楼
1.日光灯类灯具不宜频繁启动。
2.感应开关大部分是利用单向可控硅导通作为开关使用,其导通时通过的是半波整流输出的脉动直流电,不能保证日光灯的正常工作。
回复
6楼
T5灯管要尽量避免频繁开关
回复
7楼
气体放电灯不太适合高频率的开关,既可能导致光衰甚至色温偏移现象,还会极大的缩短灯具寿命。
现在控制系统这么发达,楼主可以使用时间段来分控。
回复
8楼
对于采用气体放电类灯具本不宜频繁启闭,确实需要采用人体感应开关时,应选用继电器输出型,就跟墙面开关是一样的了。
回复
9楼
我小区采用普通灯泡配合人体感应开关使用
实践证明普通灯泡使用寿命比节能灯长
回复
10楼
实践证明普通灯泡使用寿命比节能灯长
回复
11楼
最好别频繁启动换个普通点的灯就可以了,不用太麻烦
回复