本帖最后由 zhling00731 于 2013-2-18 14:13 编辑 1*1600kVA油变的低压电房,现在低压进线柜是密集母线槽上进线,低压出线柜是电缆沟下出线。为节省电缆,之前我在低压柜前设置出线电缆沟,但审图的时候他们说不要柜前出线,改成了传统的柜后出线。审图只说不好但为什么不好他没说,我想请教下柜前出线为什么不好?
本帖最后由 zhling00731 于 2013-2-18 14:13 编辑
1*1600kVA油变的低压电房,现在低压进线柜是密集母线槽上进线,低压出线柜是电缆沟下出线。为节省电缆,之前我在低压柜前设置出线电缆沟,但审图的时候他们说不要柜前出线,改成了传统的柜后出线。审图只说不好但为什么不好他没说,我想请教下柜前出线为什么不好?
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-18 13:43 编辑
低压柜操作都在前面吧,柜前出线的地面如何做?加钢盖板会给操作人员带来不便吧?
“为节省电缆”在柜前出线?不好理解,一般柜后是墙吧,电缆是出墙到外面去的,绕到柜前来如何节省电缆?
如果你设计的柜子是反方向的,请把它转180度!
回复
3楼
本帖最后由 zhling00731 于 2013-2-18 14:21 编辑
地面做法跟柜后电缆沟一样的做法,我只不过把柜后电缆沟挪到前面来,低压柜安装的时候影响又不大。站在钢盖板上对操作能有什么影响?又不是不能站稳和用力?
回复
4楼
一般审图不会审到用户变这里面的一块的哦
回复
5楼
一般都是在开关柜的后面设计一趟电缆沟,所有馈出回路采用柜后下出线。如有电缆施工,需把电缆沟盖板掀开,电缆沟在柜后,就不会影响其他正常运行回路的操作。如电缆沟在柜前,没有施工的回路的操作将会不方便。
回复
6楼
看来柜前出线确实不好,谢谢咯
回复
7楼
zyz8438 发表于 2013-2-18 14:42 一般都是在开关柜的后面设计一趟电缆沟,所有馈出回路采用柜后下出线。如有电缆施工,需把电缆沟盖板掀开, …电老鼠正解
回复
8楼
配电箱内部配线~~图文解析~~
回复
9楼
一般是柜底后面做电缆沟,为的是不影响柜前操作。但配电柜后应有足够空调。
回复
10楼
对的,就是后面出线才好操作
回复
11楼
一般是柜底后面做电缆沟
回复