混凝土结构设计遇到一个奇怪的问题
w191319127
w191319127 Lv.2
2013年02月18日 10:42:12
只看楼主

这是一个8800*2700的7层工业厂房,结构布置规整。楼面恒荷载3.1,活荷载7。通过PKPM算出来其中一条梁出现了奇怪的问题: 结构一层(建筑二层)的一条梁超筋异乎寻常,梁上弯矩为:1000-0-1000; 其他层的同一条梁则是正常的: 建标准层的时候是复制上去的,结构布置一样的,而且楼面恒活荷载一样,梁间恒活荷载也一样,我实在百思不得其解! 请问各位高手,这其中出现了什么问题?

这是一个8800*2700的7层工业厂房,结构布置规整。楼面恒荷载3.1,活荷载7。通过PKPM算出来其中一条梁出现了奇怪的问题:
结构一层(建筑二层)的一条梁超筋异乎寻常,梁上弯矩为:1000-0-1000;
2.jpg
其他层的同一条梁则是正常的:
3.jpg
建标准层的时候是复制上去的,结构布置一样的,而且楼面恒活荷载一样,梁间恒活荷载也一样,我实在百思不得其解!
请问各位高手,这其中出现了什么问题?

2.jpg


3.jpg

免费打赏
w191319127
2013年02月18日 10:45:33
2楼
求各位大哥帮帮忙,结构新手,在线等啊
回复
触摸文明
2013年02月18日 15:54:13
3楼
本帖最后由 pest_0529 于 2013-2-18 15:55 编辑

底层地震大,弯矩分配不同 不能说恒活载一样就一样吖

你看旁边大柱Y向35,另一层才13。

1000是吓唬你的,加高点梁截面就行了

另外,这个扁长柱子布置有点奇怪嘛
回复
roseno
2013年02月18日 15:54:43
4楼
看看是不是建模节点出错了
回复
摆渡人001
2013年02月18日 16:46:22
5楼
感觉你那根Y向大梁是不是建模时搁在了那根超筋梁上,上面几层地震力小没问题,下面几层就不行了
回复
dissypuppet
2013年02月18日 22:23:36
6楼
负筋超筋,有地震力的好不好,好好学习下规范和教材
回复
竹取物语
2013年02月18日 22:31:00
7楼
那个显红是超筋,那个细长的柱子布置也不大合适。。。
回复
phoenixlxc
2013年02月19日 08:53:25
8楼
去看看如梦无痕老大的梁的视频讲解吧 或者优酷有个KC设计事务所讲的梁的视频 我记得这2个里面有一个针对你累问题讲了 你可以去看看当学习吧
回复
xyhconcrete
2013年02月19日 09:41:13
9楼
长柱子的建模 有点问题吧
看看是否节点有问题
或者在长柱子内加一跟虚梁
试一试
回复
niwenbing
2013年02月19日 10:50:58
10楼
请问超筋梁截面尺寸是多少?
回复
lly540682989
2013年02月19日 13:41:49
11楼
我也觉得是地震和那根扁柱的问题,而且那个10000也不是真的那么大,是吓你的
回复

相关推荐

APP内打开