这是一个8800*2700的7层工业厂房,结构布置规整。楼面恒荷载3.1,活荷载7。通过PKPM算出来其中一条梁出现了奇怪的问题: 结构一层(建筑二层)的一条梁超筋异乎寻常,梁上弯矩为:1000-0-1000; 其他层的同一条梁则是正常的: 建标准层的时候是复制上去的,结构布置一样的,而且楼面恒活荷载一样,梁间恒活荷载也一样,我实在百思不得其解! 请问各位高手,这其中出现了什么问题?
这是一个8800*2700的7层工业厂房,结构布置规整。楼面恒荷载3.1,活荷载7。通过PKPM算出来其中一条梁出现了奇怪的问题:
结构一层(建筑二层)的一条梁超筋异乎寻常,梁上弯矩为:1000-0-1000;
其他层的同一条梁则是正常的:
建标准层的时候是复制上去的,结构布置一样的,而且楼面恒活荷载一样,梁间恒活荷载也一样,我实在百思不得其解!
请问各位高手,这其中出现了什么问题?
2楼
求各位大哥帮帮忙,结构新手,在线等啊
回复
3楼
本帖最后由 pest_0529 于 2013-2-18 15:55 编辑
底层地震大,弯矩分配不同 不能说恒活载一样就一样吖
你看旁边大柱Y向35,另一层才13。
1000是吓唬你的,加高点梁截面就行了
另外,这个扁长柱子布置有点奇怪嘛
回复
4楼
看看是不是建模节点出错了
回复
5楼
感觉你那根Y向大梁是不是建模时搁在了那根超筋梁上,上面几层地震力小没问题,下面几层就不行了
回复
6楼
负筋超筋,有地震力的好不好,好好学习下规范和教材
回复
7楼
那个显红是超筋,那个细长的柱子布置也不大合适。。。
回复
8楼
去看看如梦无痕老大的梁的视频讲解吧 或者优酷有个KC设计事务所讲的梁的视频 我记得这2个里面有一个针对你累问题讲了 你可以去看看当学习吧
回复
9楼
长柱子的建模 有点问题吧
看看是否节点有问题
或者在长柱子内加一跟虚梁
试一试
回复
10楼
请问超筋梁截面尺寸是多少?
回复
11楼
我也觉得是地震和那根扁柱的问题,而且那个10000也不是真的那么大,是吓你的
回复