本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:03 编辑 【网友问】关于框架现浇楼板按弹性计算还是塑性计算的问题:我想问一下各位大侠们,你们做过的框架现浇楼板按弹性计算还是塑性计算的啊?塑性计算安全吗? 【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:03 编辑
【网友问】 关于框架现浇楼板按弹性计算还是塑性计算的问题: 我想问一下各位大侠们,你们做过的框架现浇楼板按弹性计算还是塑性计算的啊?塑性计算安全吗? |
【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!
http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html
【答网友问】
13楼
学习了,我们这边基本都是按弹性算法来的,保守些
回复
14楼
学习了,我院基本都是按弹性算法的。
回复
15楼
wenlong1996a 发表于 2013-3-12 07:48 学习了,我院基本都是按弹性算法的。混凝土规范5.4.1和5.4.2规定了,可以采用塑性算法,过分强调弹性算法肯定不妥也没有规范的依据。塑性算法要比弹性算法节省20%~30%。现在不只是北京院采用了,据我了解大部分设计院一般都是塑性算法了。
回复
16楼
学习了,我院基本都是按弹性算法的:):)
回复
17楼
按塑性算确实要省不少钢筋的
回复
18楼
学习了。。。。
回复
19楼
:victory::victory::victory:
回复
20楼
我们一般都是按塑性算的~按弹性算配筋更大些!
回复
21楼
我一般都是按塑性计算,按裂缝配筋,只有当错层或者有大开洞的时候,才把部分板定义成弹性板计算配筋,不知道这样好不好,这是以前我们总共教我的算法
回复
22楼
我们这边也都是按弹性算法来的。
回复