小弟今年大三 寒假学校组织了实习,说是实习其实就是参观,学到了一些东西,但我觉得太少了,我偷听到这里的工程被送混凝土的公司坑了,送来劣质混凝土,后来检测不合格,最终混凝土公司送来了好像每立方米重20KG的混凝土,我还去工人们住的地方走了走,不容易啊,现在工程出问题了也不一定是钢筋少有可能碰到了无良的混凝土公司,我听那个中年人说要是再用劣质混凝土造下去会有裂缝但不会塌,小弟在杭州读大三以下就是我们学校组织的实习,要是说的不对或问的问题幼稚还望前辈们指教。
小弟今年大三 寒假学校组织了实习,说是实习其实就是参观,学到了一些东西,但我觉得太少了,我偷听到这里的工程被送混凝土的公司坑了,送来劣质混凝土,后来检测不合格,最终混凝土公司送来了好像每立方米重20KG的混凝土,我还去工人们住的地方走了走,不容易啊,现在工程出问题了也不一定是钢筋少有可能碰到了无良的混凝土公司,我听那个中年人说要是再用劣质混凝土造下去会有裂缝但不会塌,小弟在杭州读大三以下就是我们学校组织的实习,要是说的不对或问的问题幼稚还望前辈们指教。
13楼
那个不叫韧!工地上没这个叫法,一个叫步步紧、还有一个是元宝卡
回复
14楼
从第一张图片看:1、梁箍筋到柱边的距离大于50MM,不符合规范要求。2、柱节点区内箍筋不足。3、梁主筋弯锚的弯心半径不符合规范要求。4、如果混凝土强度等级低于C30部分梁的主筋直锚长度不满足规范要求。
回复
15楼
图片 看的 有点 晕
回复
18楼
zaq3384277 发表于 2013-2-19 12:46 从第一张图片看:1、梁箍筋到柱边的距离大于50MM,不符合规范要求。2、柱节点区内箍筋不足。3、梁主筋弯锚的 …此建筑为村名安置房 听现场人员口风 质量是不怎么高的
回复
19楼
夜深人静 我来回答LZ问题
第1张:钢筋起步距不太合理,起步50。另外钢筋适当锈蚀对于粘接砼有好处,但是锈蚀太多不好。
第2张:是商混,不用刷脱模剂了,据说涂了反而影响砼外观。
第3张:电梯间开洞,洞口边上应该单设钢筋加强。
第5张:构造柱作用很重要,主要承受侧向剪力,基本不承受竖向荷载。对于提高砖砌体整体性、稳定性十分重要,构造柱这里是马牙搓状。如果砌体高了还有设置圈梁。你这看到的墙的是填充墙,下部一般用实心砖(防潮),中上部是空心砖或者多孔砖,顶部实心砖斜砌(要待下面砖砌砖基本下沉后才砌顶部,过程需要几天到一周不等)
第10张:后浇带,用膨胀砼,高一标号。主要针对砼温度收缩应力变化、沉降等出现的裂缝。
第13张:那不叫地梁,应该叫连系梁LL,连接承台与承台间的杆。现在图对于地下梁标注不是很规范,一定要自我判断,主要有基础主梁JZL、基础次梁JCL、连系梁LL、承台梁CTL、地框梁DKL、地梁DL、DQL地圈梁。
第14张,一般叫步步紧,但是各地叫法不同,不必拘于一格。步步紧旁边那是对拉螺杆。
另外我大四学生,工程造价专业,不对地方请各位同行指点
·······LZ刚上工地,能留心这么多东西已经很好了,细心学习,学起来会很快的。
最好祝LZ和各位朋友们工作顺利,平安发财又一年!
睡之·····
回复
20楼
还有LZ别太在意别人说的一些话,自以为牛逼。
大家都是从无到有、由浅入深这么学过来的
只要自己有进步就是最好的啦!
回复
22楼
好好学习;P;P;P
回复
23楼
我怎么越看工程越粗糙,柱、梁的箍筋怎么少的很,加密与非加密区的间距都是有哈数的!
回复
24楼
学习学习,共勉共勉
回复
25楼
heminghao123 发表于 2013-2-20 02:39 夜深人静 我来回答LZ问题第1张:钢筋起步距不太合理,起步50。另外钢筋适当锈蚀对于粘接砼有好处,但是锈 …谢谢啊 学长
回复