(新年第一贴)JDG管暗敷设时,其连接方式是什么?
qiaoshilei888
2013年02月17日 09:29:15
只看楼主

JDG管暗敷设时,其连接方式是什么?

JDG管暗敷设时,其连接方式是什么?
免费打赏
dianqipanli
2013年02月17日 19:19:42
2楼
《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》CECS120:2007
3.0.2.
套接紧定式钢导管电线管路的连接紧定方式,可分为无螺纹旋压型(JDGX)、有螺纹紧定型(JDGL)。
回复
muyuyao
2013年02月18日 01:17:50
3楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-2-18 01:19 编辑

套接紧定式镀锌钢导管,简称JDG管。导管采用优质冷轧带钢,经高频焊机组自动焊缝成型、双面镀锌保护;壁厚均匀,卷焊圆度高,与管接头公差配合好,焊缝小而圆顺,管口边缘平滑;用配套弯管器弯管时横截面变形小。导管出厂长度为 4m ,共有Φ16 、Φ20 、Φ25 、Φ32 、Φ40 五种规格。标准型导管壁厚为1.6mm ,预埋、吊顶敷设均适用;其他型导管壁厚为1.2mm ,仅适用于吊顶敷设。

接头
1)直管接头,供管与管之间的连接。管接头中间有一道用滚压工艺压出的凹槽,所形成的锥度,可使导管插紧定位,保证紧密性,而凹槽深度与导管壁厚一致,不影响穿线。接头两端各有一个带紧定螺钉的螺纹孔。紧定螺钉为特制,施力紧拧端呈六角形并有十字槽,另一端呈圆锥状;靠近紧拧端有一处直径变小的“脖颈”。

2)螺纹接头,供管与盒之间的连接。接头与接线盒连接的一端,带有一个爪形螺母和一个六角螺母;与导管连接的一端,有一个带紧定螺钉的螺纹孔,紧定螺钉和螺纹孔的结构尺寸与直管接头相同。

连接方式
1)管与管的连接:先把导管与直管接头插紧定位后,用紧定扳手持续拧紧那紧定螺钉,直至拧断“脖颈”。
2)管与盒的连接:旋下螺纹接头的爪形螺母并置于接线盒内壁面,用紧定扳手使爪形螺母与六角螺母里外夹紧接线盒。再将导管与螺纹接头的另一端连接,其工艺做法同导管与直管接头的连接。
回复
muyuyao
2013年02月18日 01:21:04
4楼
严格区分 KBG 管与 JDG 管。
KBG 管与 JDG 管,尽管同属镀锌薄壁钢导管,但尚有三个主要区别:1)连接方式, KBG 管为扣压式, JDG 管为紧定式。2)管路转弯的处理方法,KBG 管是利用弯管接头,JDG 管是使用弯管器煨弯。3)管壁厚不完全一样,KBG管的管壁厚度, Φ 16 、Φ 20mm 的为1.0mm ,Φ25、Φ32、Φ40mm的为1.2mm ;而JDG管分为两型,标准型Φ20 、Φ25 、Φ32、Φ40mm 的均为1.6mm ,普通型Φ16 、Φ20 、Φ25mm ,管壁厚度为1.2mm 。标准型适用于预埋敷设和吊顶内敷设,普通型仅适用于吊顶内敷设。
回复
muyuyao
2013年02月18日 01:23:13
5楼
认真执行施工及验收规范。
2.3.1 KBG 管施工技术要点
1)直管连接时,两管口插入直管接头中心凹型槽两侧;转角连接时,管口插入弯管接头凹型槽侧。
2)管路水平敷设时,扣压点宜在管路的上、下方;管路垂直敷设时,扣压点宜在管路的左、右侧。
3)管与管接头连接处的扣压点深度不应小于 1.0mm 。
4)电线管路与接地线应采用接地线卡连接,禁止熔焊连接。
2.3.2 JDG 管施工技术要点
1)管路连接时,两管待连接端分别插入直管接头中间,紧贴凹型槽处两侧,用紧定螺钉定位后,施力旋紧螺钉直至螺帽脱落。
2)管路弯曲,使用专用弯管器作业。
3)电线管路与接地线应采用接地线卡连接,禁止熔焊连接。
回复
muyuyao
2013年02月18日 01:25:00
6楼
质量通病
1)KBG 管与JDG 管称谓混淆。由于KBG管问世在先,JDG管在后,通常均惯将两类管材统称为KBG 管,甚至在某些省、市的安装工程预算定额价目表中也统称之KBG管。进而导致管材、附件等界定不清,施工工艺交错混杂,建材市场上假冒伪劣产品接踵而来。
2)KBG管的管壁偏薄,管路的弯曲应是用弯管接头实现的。弯管接头实际上就是一段弯管。有的在施工中管材选用的是KBG管,却用弯管器煨弯,造成管路弧度不均匀,出现凹陷与折皱等缺陷。
3)有的以相对壁薄的KBG导管冒充JDG导管,管路连接用紧定型接头。譬如Φ20mmKBG 管,其管壁厚1.0mm ,采用紧定连接,势必造成导管紧定处凹陷变形,且连接得不紧不牢,造成管路连接处松脱断开者屡见不鲜。
4)有的采用的所谓JDG导管,其紧定螺钉并非是符合产品设计要求的,供货厂家以普通的市购螺钉冒充替代。在施工作业中,这种螺钉不可能将导管连接处紧定连接,更无法达到JDG导管施工工艺所要求的拧紧紧定螺钉,直至拧断螺钉“脖颈”。
5)管路与接地线连接,个别的采用焊接,造成导管变形、镀锌层毁坏、管内残留焊疤等。
回复
muyuyao
2013年02月18日 01:25:33
7楼
防治措施
1)理顺采购供应渠道,把好进场材料的质量验收关。
2)严格执行施工及验收规范, KBG 型薄壁钢导管其管路弯曲要采用弯管接头,禁止采用直导管施以弯管器煨弯。
3)KBG 型薄壁钢导管须采用配套的附件,管路连接须采用相应的直管接头或弯管接头,禁忌使用紧定式接头。
4)JDG 型薄壁钢导管其接头上的紧定螺钉,必须是符合产品设计要求的特别螺钉。在施工之前,要加强这类问题的材料检验。
5)对于任何以镀锌钢管作电线保护管的管路,严禁采用熔焊施工,其管路与接地线的连接均须采用接地线卡连接。
回复
muyuyao
2013年02月18日 01:27:25
8楼
JDG和KBG钢管存在的区别和联系:1、都属于冷镀型钢管;2、JDG的厚度基本上都大于KBG;3、JDG和KBG分别采用紧定式和卡套式固定,虽然都是用螺丝固定,但两种螺丝固定可靠保障性存在很大的不同,前者要优于后者。
  
JGJ16—2008《民用建筑电气设计规范》中8.3.2条规定:明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。


“全国民用建筑工程设计技术措施”中,60页,5.2条要求,明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线应采用壁厚不小于1.5mm的电线管。
回复
dianqipanli
2013年02月18日 05:37:49
9楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2013-2-18 05:45 编辑

楼上介绍的非常详细,支持。
重点;
钢管质量-壁厚、镀锌。经常会壁厚不够无法保证施工质量或者镀锌质量太差,工程未完工钢管已严重锈蚀;或者钢管内未镀锌;
工艺-既然是JDG钢管,采用紧定式方法连接;
连接管与钢管配合,最好为一个厂家产品,不然容易间隙过大;
连接管壁厚-不够时紧定螺栓未紧定而连接管螺纹损害;
连接管长度=经常因长度不够造成连接松动;
连接管紧定螺栓-螺帽下的凹槽,脖颈直径为2mm,过粗造成螺纹损害而螺帽未能紧断;过细会未达到紧定压力螺帽提前折断;
钢管与线盒连接的螺纹接头,盒内必须用爪型螺母,保证钢管和线盒的电气连接可靠。
回复
ajxq1981
2013年04月12日 23:39:51
10楼
详细,谢谢
回复
dianqiqingong
2013年04月13日 00:17:11
11楼
楼上的朋友介绍得太详细了,感觉土木在线的氛围很好。
回复

相关推荐

APP内打开