施工现场基础柱有一排钢筋移位至轴线外,如何处理?
loveglass
loveglass Lv.7
2013年02月16日 10:57:43
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 loveglass 于 2013-2-16 11:02 编辑 我是甲方,设计图纸上轴线是柱子边,现在最外面一排钢筋(与轴线平行)移位导致跑到轴线外20mm(实际应该是轴线内25mm),这种情况如何处理好呢?是否应该重做?注:图片拍的不是很清楚,有一条黑线处即是轴线,白色用粉笔画的是钢筋应在的位置(轴线进去25mm)大家帮忙看看这个问题怎么处理,小弟感激不尽~~

本帖最后由 loveglass 于 2013-2-16 11:02 编辑

我是甲方,设计图纸上轴线是柱子边,现在最外面一排钢筋(与轴线平行)移位导致跑到轴线外20mm(实际应该是轴线内25mm),这种情况如何处理好呢?是否应该重做?

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg


注:图片拍的不是很清楚,有一条黑线处即是轴线, 白色用粉笔画的是钢筋应在的位置(轴线进去25mm)

大家帮忙看看这个问题怎么处理,小弟感激不尽~~

4.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
lsgwgcb
2013年02月19日 22:05:34
12楼
45mm不是很大的工程一般问题不大 直接找钢筋工给扳回去就行了
回复
leonwillgo
2013年02月19日 22:43:48
13楼
lsgwgcb 发表于 2013-2-19 22:05 45mm不是很大的工程一般问题不大 直接找钢筋工给扳回去就行了 楼主,如果是框架柱,最好选择变径,一般考虑弯曲部分宽高比1:6的情况执行,如果超出这个范围就不行,具体情况参考G101柱子变径详图。如果是构造柱,选择切掉重新直径也是可以的。 但是但是,强调一下,因为楼主说是 基础柱,最好还是建议不要植筋。。。毕竟怎么说呢,基础啊,挺重要的
回复
美wa521de香
2013年02月20日 09:34:15
14楼
按第二张图来说,把黑色线就是你说的轴线左边钢筋下面的混泥土打掉些,把钢筋拔弯,摁到白色粉笔线位置,再在另一面偏了4.5公分位置植筋。
回复
liulaoshitp
2013年02月20日 10:14:31
15楼
将移位的主筋按1:6(实际是急弯的,没这么大缓弯深度)弯折,并在主筋根脚焊U形箍筋后重新浇捣砼。如果采用弯折主筋的方法不能纠偏,那只能采用同直径主筋进行植筋,当采用A级胶(喜利得、慧鱼)时植筋深度一般为15D(D为主筋直径),如果采用普通结构胶,那植筋深度需要根据锚固力计算得出。这个方法较好
回复
df0111
2013年02月20日 16:15:16
16楼
按照楼主的叙述,钢筋的偏位应该已超过砼保护层厚度,必须采用植筋的方法对钢筋按图纸进行定位,偏移的钢筋废弃不用。
回复
zxg224
2013年03月22日 20:50:13
17楼
这样的问题首先要和设计沟通,出补救方案,按照方案去做,切不可擅自补救
回复
asdf861002
2013年03月26日 17:55:22
18楼
同意一楼的观点
回复
sun1083490114
2013年03月26日 18:50:46
19楼
可以植筋,也可以采用构造上的办法进行施工。在101图集上就有变径的方法,可以去细查一下.
回复

相关推荐