施工现场基础柱有一排钢筋移位至轴线外,如何处理?
loveglass
loveglass Lv.7
2013年02月16日 10:57:43
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 loveglass 于 2013-2-16 11:02 编辑 我是甲方,设计图纸上轴线是柱子边,现在最外面一排钢筋(与轴线平行)移位导致跑到轴线外20mm(实际应该是轴线内25mm),这种情况如何处理好呢?是否应该重做?注:图片拍的不是很清楚,有一条黑线处即是轴线,白色用粉笔画的是钢筋应在的位置(轴线进去25mm)大家帮忙看看这个问题怎么处理,小弟感激不尽~~

本帖最后由 loveglass 于 2013-2-16 11:02 编辑

我是甲方,设计图纸上轴线是柱子边,现在最外面一排钢筋(与轴线平行)移位导致跑到轴线外20mm(实际应该是轴线内25mm),这种情况如何处理好呢?是否应该重做?

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg


注:图片拍的不是很清楚,有一条黑线处即是轴线, 白色用粉笔画的是钢筋应在的位置(轴线进去25mm)

大家帮忙看看这个问题怎么处理,小弟感激不尽~~

4.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
双鱼佩
2013年02月16日 13:08:08
2楼
可以植筋,也可以采用构造上的办法进行施工。在101图集上就有变径的方法,可以去细查一下.
回复
sghsgh2000
2013年02月17日 09:59:03
3楼
同意一楼的观点
回复
bzgxqwp163com
2013年02月17日 16:21:47
4楼
你这是什么结构?砌体还是框架?这个柱子是框架柱还是构造柱??一楼说的有道理,可以植筋。但是应该根据是框架柱还是构造柱确定植筋。
回复
cxcy7758521
2013年02月17日 22:57:44
5楼
建议植筋,这种事情监理是不会放的,如果植筋深度无法满足,可以用钢筋等强代换,自己算算吧
回复
zzgguang
2013年02月18日 09:02:34
6楼
是什么原因造成的呢?
回复
lpx126
2013年02月18日 14:29:19
7楼
让设计院出设计变更即可!
回复
wangqianggao
2013年02月18日 14:37:19
8楼
这个问题还没怎么遇到过,过来学习学习,坐等高人指点
回复
changchun789789
2013年02月19日 09:07:58
9楼
我也是甲方。这是常见的小问题了,你这才跑了45MM吧,250MM的我都遇见过,找施工单位总工出方案处理,一般都是植筋。
回复
sunyihong
2013年02月19日 14:39:10
10楼
工地上这样的问题经常会碰到啊,我们一般是采用将基础部位砼打掉一部分,将移位的主筋按1:6(实际是急弯的,没这么大缓弯深度)弯折,并在主筋根脚焊U形箍筋后重新浇捣砼。如果采用弯折主筋的方法不能纠偏,那只能采用同直径主筋进行植筋,当采用A级胶(喜利得、慧鱼)时植筋深度一般为15D(D为主筋直径),如果采用普通结构胶,那植筋深度需要根据锚固力计算得出。
回复
hughxiulin
2013年02月19日 19:48:21
11楼
看钢筋可以弯过去不,还是种筋上去吧,不然这样跨度变大了。。。
回复

相关推荐