排气阀设置问题
cxxiaoyu
cxxiaoyu Lv.2
2004年11月10日 08:48:13
只看楼主

请教各位: 重力自流输水管道,沿程均为下坡,无明显凸起点,排气阀如何设置?

请教各位:
重力自流输水管道,沿程均为下坡,无明显凸起点,排气阀如何设置?
免费打赏
taxun
2004年11月10日 09:01:55
2楼
这个你只要装在整个管道的最高点就可以了,如果有可能的话,装个小接头就行了。
我就是卖自动排气阀,我这里有一款排气量非常大的自动排气阀,达到1400L/min,如果有兴趣:yjpan@taxun.com
回复
molv
2004年11月10日 10:41:37
3楼
重力自流输水管道,沿程均为下坡,在明显凸起点,设置手动排气阀,如果设置自动阀就麻烦了!
二楼说的不是排气,是射流器吸气装置!!!信不信由你!

回复
cxxiaoyu
2004年11月10日 16:25:29
4楼
请问楼上的师兄
按上述情况,设手动排气阀和自动排气阀有何区别?后果如何?
望赐教!!
回复
molv
2004年11月10日 17:17:41
5楼
设手动排气阀在憋压时手动排气,自动排气阀在运行时会进气,如果流速大,气会往下走排除,流速小时往上走。
按上述情况,运行时管道内应该或可能是负压,结果可以想象,
回复
cxxiaoyu
2004年11月11日 08:20:15
6楼
多谢赐教
但还有个问题:若沿程均为下坡,凸起点不很明显,设手动排气阀在憋压时,排气阀位置未必在管内气体聚集处,则起不到排气作用。
我认为设自动排气阀,如果管内有空气,必定会被水流推动而向下游移动,遇排气阀时自然会排出。
仁兄所说,规范上也为提出过。是否可告知典出何处?或仁兄有实际经验?
回复
molv
2004年11月11日 09:45:53
7楼
你认为设自动排气阀,如果管内有空气,必定会被水流推动而向下游移动,遇排气阀时管内负呀压怎么会排出。
本人读书少,只凭点滴经验。
如果有兴趣,请给我留言,留下你的固定电话,以便电话探讨!我打字很辛苦,网络也不争气!想发一个新话题都总是这样:

亲爱的用户:
  为了向您提供更快捷的服务,我们的系统正在进行优化处理,网站部分服务暂时无法使用!
  请您稍后再试。
  对给您带来的不便,我们深表歉意!
  特此通告。

网易土木在线

回复
molv
2004年11月11日 09:52:05
8楼
最好听一听高手的高见!特别是二楼的taxun 探讨一下!敬请高手赐教!

对不起!打开的窗口太多,回错了地方!特更改
回复
xzdn6838
2004年11月11日 16:59:09
9楼
目前设计排气阀仅凭规范要求并不明确,只说按计算确定,但从来没有见过资料介绍如何计算和计算依据.哪位高手知道望不吝赐教.