请教变压器低压侧C相接地会对高压侧造成什么样的影响,会引起高压侧AB相电压升高以及产生磁谐振吗?
请教变压器低压侧C相接地会对高压侧造成什么样的影响,会引起高压侧AB相电压升高以及产生磁谐振吗?
2楼
不会的。磁的联系,不是电的。
回复
3楼
用户变高低压绕组是隔离的,低压侧接地(与高压侧)是没有电的直接联系的,但是,C相接地就是C相短路,短路电流会给高压侧引起大电流(属故障电流)。
回复
4楼
lingxuct 发表于 2013-2-6 09:31 用户变高低压绕组是隔离的,低压侧接地(与高压侧)是没有电的直接联系的,但是,C相接地就是C相短路,短路 …学习了,谢谢!
回复
5楼
如果是小电流接地系统 单相接地应该没什么关系吧
回复
6楼
watsoncheung 发表于 2013-2-17 22:11 如果是小电流接地系统 单相接地应该没什么关系吧故障会经过变压器传递,无论在高压故障或低压故障,具体要经过向量分析的,比较麻烦,因为是磁的联系。
回复
7楼
学习了
用户变高低压绕组是隔离的,低压侧接地(与高压侧)是没有电的直接联系的,但是,C相接地就是C相短路,短路
回复