问下同胞们,中庭的消防风机应设置280℃防火阀呢还是280℃排烟防火阀?这两种阀门的区别在于,一种是常开状态,一种是常闭状态。
问下同胞们,中庭的消防风机应设置280℃防火阀呢还是280℃排烟防火阀?
这两种阀门的区别在于,一种是常开状态,一种是常闭状态。
2楼
用排烟防火阀,排烟设施平时是关闭的,只有在火灾时利用消防控制系统开启防火阀和风机,平时关闭还可以起到防倒灌的作用。
回复
3楼
谢谢楼上的回答,但是设计院的回答是,设置280℃防火阀也可以,而且这是常规做法。
回复
4楼
确实是都可以,规范没有要求常开还是常闭。
常开的话,火灾时直接开风机就可以排烟了。常闭的话还要电控打开防火阀,多了一步动作。屋顶风机及阀门日晒雨淋,万一打不开就增加危险性了。
另外,一般大体量公共建筑,多用中庭排烟风机作为平时通风排风机,此时就必须设置常开防火阀了。
回复
5楼
同意沙发意见
回复
6楼
见过设计用280度防火阀+止回阀!这样也不会倒灌!排烟时,也不用电动打开防火阀。
回复
7楼
一般情况下排烟风机前的阀是常开的。
回复