接地电阻测试箱为什么要设置在室外墙壁上呢?室内可以吗?是考虑测试时方便吗?建筑物四个角各设置一个吗?

接地电阻测试箱为什么要设置在室外墙壁上呢?室内可以吗?
是考虑测试时方便吗?
建筑物四个角各设置一个吗?
免费打赏
yuyang0501
2013年02月19日 13:39:54
2楼
why 。
回复
muyuyao
2013年02月20日 16:29:48
3楼
接地电阻不再满足要求时,只能在建筑物外部补做室外人工接地极!!!

补做后,显然更容易与室外墙壁上的接地电阻测试箱相连接!!!

为便于以后施工,该测试箱应甩出一根40*4热镀锌扁钢至散水以外至少1米!!!

可惜图集中似乎未见此要求!!!
回复
yuyang0501
2013年02月20日 16:45:45
4楼
muyuyao 发表于 2013-2-20 16:29 接地电阻不再满足要求时,只能在建筑物外部补做室外人工接地极!!!补做后,显然更容易与室外墙壁上的 …多谢指点,测试箱与接地系统是通过40x4扁钢联接的吧?在我们的接地图中没有体现,只是画了一个测试箱放在室外,没有体现与接地系统的联接。
回复
muyuyao
2013年02月21日 11:20:08
5楼
yuyang0501 发表于 2013-2-20 16:45 多谢指点,测试箱与接地系统是通过40x4扁钢联接的吧?在我们的接地图中没有体现,只是画了一个测试箱放在 …这部分的设计往往都如此混乱不清!!!我也似乎没有见到图纸上提到过具体参照什么如何去做!!!问过一些设计人员,他们自己往往也说不清楚!!!施工单位的做法更是五花八门了!!!有后期违规从外侧砸出柱内主筋补做的,这显然是对主体结构的严重破坏!!!有做成断接卡子的,上部40x4热镀锌扁钢与贯穿到楼顶的两根结构主筋(防雷引下线)相焊接,下部40x4热镀锌扁钢与基础接地钢筋网内主筋相焊接!!!我认为这样做纯粹自欺欺人:充当防雷引下线的两根结构主筋在结构设计上就应当与基础接地钢筋网内主筋相焊接!!!再这样做,纯粹画蛇添足!!!有做成连接板的,但仅从两根结构主筋(防雷引下线)焊接引入一根40x4热镀锌扁钢!!!有做成等电位联结箱的,但也仅引入一根扁钢!!!总之,太乱!!!估计有关防雷的图集中会有相应作法,我再找找!!!还请达人释疑!!!
回复
yuyang0501
2013年02月24日 17:42:15
6楼
muyuyao 发表于 2013-2-21 11:20 这部分的设计往往都如此混乱不清!!!我也似乎没有见到图纸上提到过具体参照什么如何去做!!!非常感谢您这么详细的说明,受益匪浅!
回复
tj198i
2015年12月23日 17:10:31
7楼
我想问一下接地电阻测试箱内装了什么东西?
回复
牛牛爱吃青青草
2015年12月23日 19:35:09
8楼
好像没规范说一定得做室外,但是从实际考虑来说通常做室外比较合理.测试方便,做室内有可能对功能性用房有影响.
回复
牛牛爱吃青青草
2015年12月23日 19:37:35
9楼
muyuyao 发表于 2013-2-20 16:29 接地电阻不再满足要求时,只能在建筑物外部补做室外人工接地极!!!补做后,显然更容易与室外墙壁上的 …通常设计时,并不一定是从测试想甩出的线吧?我记得以前见到过不少设计院的图纸都是测试箱和预留的补做人工接地极的甩线分别画在不同位置,区分开来的.
回复