消防水池容积计算
zsxiaoyao307
2013年02月04日 09:58:09
只看楼主

喷淋水池容量=喷淋用水量x火灾延续时间;喷淋用水量=火灾时同时洒水的喷头数x工作时喷头的流量这个同时洒水的喷头数和工作时喷头的流量怎么算呀~消防水池容量计算的时候要加上喷淋的用水量吗?外部供水能力不清楚的情况下是不是取建筑的日用水量的110%?

喷淋水池容量=喷淋用水量x火灾延续时间;
喷淋用水量=火灾时同时洒水的喷头数x工作时喷头的流量
这个同时洒水的喷头数和工作时喷头的流量怎么算呀~
消防水池容量计算的时候要加上喷淋的用水量吗?
外部供水能力不清楚的情况下是不是取建筑的日用水量的110%?
免费打赏
qingting321
2013年02月04日 11:56:26
2楼
这个问题我也在纠结中,希望大家来帮帮忙啊!
回复
w-jwei
2013年02月28日 10:11:24
3楼
楼主,你上面的做法来自那儿!
消防用水量计算规范规定的很清楚了!!
对于喷淋系统,设计水量为作用面积内的所有喷头的喷水量之和,
喷淋贮水量=喷淋用水量X贮水时间
回复
zhangleifeng2013
2013年02月28日 15:31:31
4楼
:):):):):)
回复
王瑞成
2013年03月08日 16:49:28
5楼
喷淋的用水量等于喷水强度(根据危险等级)*作用面积*火灾延续时间(1小时)和喷头的数量没有关系
回复
lejey3629
2013年03月08日 17:21:48
6楼
规范有公式,照公式计算,不过最好用excel就是了,这是手算。
天正会把,天正计算的结果也比较准确。这样计算出来的就是流量了。

回复
isaiahwu
2013年07月18日 10:05:08
7楼
用作用面积和喷水强度计算,是一个大概的估算吧。具体设计中,每个喷头的喷水量是不一样的,因为每个喷头的水头不一样。所以作用面积内的左右喷头喷水的总量和估算是有点小出入的,不过在计算储水容积时,应该是合适的。。
回复
xmf777999
2013年11月04日 05:51:40
8楼
规范有明确规定按经验计算二级建筑按6L/S计算的话消防水池容量为86.4立方
回复