有4栋楼~下面是商业上面是办公的~设置一个消防水池~我想问下消防水池的容积怎么确定~消防泵是每栋楼单独设计还是可以共用呀
有4栋楼~下面是商业上面是办公的~设置一个消防水池~我想问下消防水池的容积怎么确定~消防泵是每栋楼单独设计还是可以共用呀
2楼
消防水池容积可按最高一栋楼所需消防水量确定,消防水泵可以共用。
回复
3楼
消防水池和泵房可以4栋楼共用一个,容积按每栋楼加起来即可。
回复
4楼
区域消防 公用 消防水池选最大一栋需水量 水泵按最大用水量
回复
5楼
:):):):):):):):):):):):):):):)
回复
6楼
同意楼上的看法~~~:):):)
回复
7楼
类似区域消防的概念了,用消防用水量最大的一栋建筑计算,也就是只考虑一处着火点,而且是最不利情况,也就是消防用水量最大的一栋发生火灾情况下的消防储水容积,是这样么?
回复