关于消防报警线路穿管问题:消防报警系统中穿焊接钢管SC、PVC管、JDG管、KBG管时,关于消防规范中对它们的厚度要求是多少??? 为了用理据说服工地监理
关于消防报警线路穿管问题:消防报警系统中穿焊接钢管SC、PVC管、JDG管、KBG管时,关于消防规范中对它们的厚度要求是多少??? 为了用理据说服工地监理
2楼
PVC管也可以,不过要用耐火的电线。
回复
3楼
不用耐火?用阻燃的吗?
回复
4楼
这个你应该查下管道制造的国家标准,例如:
电线钢导管质量技术标准
一.套接紧定式镀锌JDG钢导管(中级防腐)
技术特性 规格型号
原材料—优质冷轧带钢(Q195—Q235) 长度4000MM,标准壁厚1.6MM
双面镀锌保护 其它壁厚1.5MM,1.4MM,1.2MM,1.0MM
壁厚均匀,焊缝光滑,圆度高,端口无毛刺 型号规格 Φ16 Φ20 Φ25 Φ32 Φ40 Φ50
配套专用工具可弯曲,不变形,不断裂
明敷暗敷均可使用
技 术 参 数 单位MM
产品执行标准GB/T14823.1-93
规格 Φ16 Φ20 Φ25 Φ32 Φ40 Φ50
外经 16 20 25 32 40 50
外经公差 0-0.30 0-0.30 0-0.30 0-0.40 0-0.40 0-0.40
壁厚 1.50 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
壁厚公差 -0.15,+0.15 -0.15,+0.15 -0.15,+0.15 -0.15,+0.15 -0.15,+0.15 -0.15,+0.15
长度 4000 4000 4000 4000 4000 4000
长度公差 -5.00,+5.00 -5.00,+5.00 -5.00,+5.00 -5.00,+5.00 -5.00,+5.00 -5.00,+5.00
二.热镀锌电线钢导管(重级防腐)
技术特性 规格型号
原材料—优质冷轧带钢(Q195—Q235) 长度4000MM,标准壁厚1.6MM
内外双面镀锌保护,耐久防腐保护 其它壁厚1.5MM,1.4MM,1.2MM,1.0MM
管身内外两壁防腐漆涂覆,防潮湿耐酸碱 型号规格 Φ16 Φ20 Φ25 Φ32 Φ40 Φ50
内焊缝毛刺超低
施工简便,安全可靠
技 术 参 数 单位MM
产品执行标准 BS4568-1970 GB/T14823.1-93
螺纹长度 11.5—13.5 13.0—15.0 16.0—18.0 18.0—20.0 20.0—22.0 22.0—24.0
回复
5楼
PVC管一定要用阻燃的:)
回复
6楼
顶起~~~~~~~~~~~~~~
回复
7楼
用SC管。。。。。
回复
8楼
至少壁厚不应该小于1.5吧。
回复
9楼
PVC管一定要用阻燃的
回复