请问低压配电柜中,母排单排和双排的电流是如何计算的?(如:单排100*10的和双排100*10的电流相差多少?)
请问低压配电柜中,母排单排和双排的电流是如何计算的?(如:单排100*10的和双排100*10的电流相差多少?)
2楼
如:单排100*10的和双排100*10的电流相差多少? 相差1.57倍。
回复
3楼
如果是铜母排的话,在35摄氏度竖放时,单排是2025A,双排是3185A,所以大概是1.57倍。
回复
4楼
40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
厚度(mm) 12 10 8 6 5 4
厚度系数 20 18 16 14 13 12
双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A]; 双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; 三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A] 以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。