柴油发电机与变压器之间的断电源转换开关的变压器侧为什么还要设断路器
xuqiqi530928780
2013年02月01日 17:27:45
来自于变压器
只看楼主

柴油发电机与变压器之间的断电源转换开关的变压器侧为什么还要设断路器

柴油发电机与变压器之间的断电源转换开关的变压器侧为什么还要设断路器
免费打赏
boeing_s
2013年02月28日 09:24:20
12楼
看情况是应急母线段上用于切换市电和油机电源的ATS吧,一般都是PC级的ATS,前面必须装断路器
和楼上几位说的互锁没什么关系,ATS进线侧的两个断路器正常情况下都应该处于合闸状态,牵扯不到互锁的问题
回复
dujie312
2013年02月28日 09:47:16
13楼
双电源转换开关前加断路器是对转换开关的保护,平时都是处于接通状态,与互锁没啥联系吧
回复
wakaka2012
2013年02月28日 10:51:00
14楼
本帖最后由 wakaka2012 于 2013-2-28 10:52 编辑

:Q 不懂 打酱油
回复
冬日咖啡
2013年02月28日 13:12:15
15楼
ATS分PC级和CB级,主要是看选用的是哪一种
回复
xuqiqi530928780
2013年03月01日 17:31:30
16楼
那当只有一路电源进线和柴油发电给消防负荷供电,选择双切的时候,切换时间还有意义吗:):):):)
回复
wrl9045
2014年04月28日 17:39:41
17楼
学习了,谢谢。
回复
ray卢
2014年05月06日 17:32:09
18楼
boeing_s 发表于 2013-2-28 09:24 看情况是应急母线段上用于切换市电和油机电源的ATS吧,一般都是PC级的ATS,前面必须装断路器和楼上几位说 …必须加断路器的原因是什么那,过载和短路保护?
回复
ray卢
2014年05月06日 17:32:45
19楼
xiaobeimimi 发表于 2013-2-5 15:42 ATS有PC级的有CB级的,PC级只负责双电源切换,没有过载和短路保护功能,因此需要安装断路器。油机侧油机输出 …赞同您这个说法。。。。
回复
mfsw2044702763
2014年05月10日 07:39:48
20楼

互锁,以免出现两路同时供电
回复
lsc19590714
2014年05月11日 15:22:12
21楼
最重要的一点,防止反送电。