柴油发电机与变压器之间的断电源转换开关的变压器侧为什么还要设断路器
xuqiqi530928780
2013年02月01日 17:27:45
来自于变压器
只看楼主

柴油发电机与变压器之间的断电源转换开关的变压器侧为什么还要设断路器

柴油发电机与变压器之间的断电源转换开关的变压器侧为什么还要设断路器
免费打赏
xuqiqi530928780
2013年02月04日 17:46:33
2楼
咋没人会 blei@
回复
ontimewhq
2013年02月05日 11:37:06
3楼
有图有准啊,没图何从说起呢?
回复
yis359574718
2013年02月05日 13:08:27
4楼
互锁,以免出现两路同时供电
回复
踏雪
2013年02月05日 13:15:10
5楼
发电机组侧 也有啊
双断路器输入(变压器侧、发电机组侧) 然后单断路器输出(ATS输出)
回复
xiaobeimimi
2013年02月05日 15:42:45
6楼
ATS有PC级的有CB级的,PC级只负责双电源切换,没有过载和短路保护功能,因此需要安装断路器。油机侧油机输出屏里也有断路器。
回复
caozhicong
2013年02月05日 22:50:15
7楼
互锁,以免出现两路同时供电
回复
monsieur.zhang
2013年02月17日 14:09:53
8楼
同意,关键看ATS用的是PC还是CB级。另外记得王老培训时曾说过PC级的好
回复
wakaka2012
2013年02月17日 17:13:19
9楼
学习了:lol:lol:lol
回复
xuqiqi530928780
2013年02月27日 17:03:08
10楼
谢谢你们的评论哈,学习了:lol:lol:lol:lol:lol
回复
张定
2013年02月27日 21:27:25
11楼
柴油发电机发电与市电之间一定要互锁的,当发电时市电开关不能合闸的。你两者之间加装断路器应该是双重保护的。
回复