高层住宅(100米以下)的,结构的剪力墙从上至下一般都会从200变到250再变到300,而且都是内偏,这时候靠近剪力墙的消防管,排水管等都不好布置了,大家有没有遇到这样的问题呢?怎么样解决的呢?还是尽量避开剪力墙呢?
高层住宅(100米以下)的,结构的剪力墙从上至下一般都会从200变到250再变到300,而且都是内偏,这时候靠近剪力墙的消防管,排水管等都不好布置了,大家有没有遇到这样的问题呢?怎么样解决的呢?还是尽量避开剪力墙呢?
2楼
这些地方,一般都是用45度弯解决,
回复
3楼
只能偏一下了 还有什么别的好办法?
回复
4楼
这不算问题吧,固定的卡子,角铁调整一下,就可以保证
回复
5楼
安装前是要吊线的吧?可以调整管卡位置的
回复
6楼
这个蛮实用的
回复
7楼
還是第一次聽到這樣的,回工地了解下
回复
8楼
路过看看!
回复
9楼
我是土建的,我觉得调整管卡,角铁等固定件应该是可行的,用弯头的话,不知道是否会减小水压力,坐等给排水高手解答。
回复
10楼
应该按图施工。
回复
11楼
用45度弯解决
回复