无功功率问题
wyjmb
wyjmb Lv.7
2013年02月01日 09:42:59
只看楼主

查电表一个月,照明线路,变压器200KVA,未投入无功补偿。有功8.69万度,无功0.49万度,计算功率因数0.9989。问:1、功率因数计算结果对吗? 2、0.49万度无功功率哪来的 3、单位电工说无功耗电量太大,供电局查表后收无功损耗费了。望大家赐教,谢谢!

查电表一个月,照明线路,变压器200KVA,未投入无功补偿。
有功8.69万度,无功0.49万度,计算功率因数0.9989。
问:1、功率因数计算结果对吗?
2、0.49万度无功功率哪来的
3、单位电工说无功耗电量太大,供电局查表后收无功损耗费了。
望大家赐教,谢谢!
免费打赏
zhixiansheng
2013年02月01日 14:40:16
12楼
我也想不通
回复
wyjmb
2013年02月01日 14:45:07
13楼
dexinpure 发表于 2013-2-1 13:36 按有功8.69万度、无功0.49万度计算,功率因数为0.99841。按力率0.9标准,当功率因数为0.89时才罚款。此 …有启发,我在查查60%负荷率对应的无功功率。谢谢!